如何减少传动保护时断路器的跳闸次数
mark410797920
2012年11月25日 20:32:09
来自于断路器
只看楼主

如题 在传动保护的时如何减少真空断路器的跳闸次数 最好是可以有模型替代断路器跳闸 将开关柜的界限接到模型上面 求模型设计 谢谢各位大神急用

如题 在传动保护的时如何减少真空断路器的跳闸次数 最好是可以有模型替代断路器跳闸 将开关柜的界限接到模型上面 求模型设计 谢谢各位大神急用
免费打赏
mark410797920
2012年11月25日 21:25:26
2楼
求各位大神帮帮忙
回复
yaoguizhong213
2012年11月27日 15:00:33
3楼
弄个示波器检测跳闸信号就行了啊
回复
yaoguizhong213
2012年11月27日 15:00:53
4楼
或者万用表的通断档
回复
arongping
2012年11月28日 14:48:39
5楼
可以将保护装置与传动分开做,传动做一两次就行。保护装置的出口可以用综合测试仪开关量采集,这样出来结果更精确。不知道说的对不对,请酌情参考!
回复
mark410797920
2012年11月28日 19:57:45
6楼
谢谢各位大神 我们共同交流研究 这是一个很实用的课题
回复
zyz8438
2012年11月30日 16:56:13
7楼
很早以前就有模拟断路器的使用了。
回复
lingxuct
2012年12月01日 15:24:04
8楼
楼主的想法不错,但曲解了“传动试验”的实质意义,传动试验就是让断路器跳闸,你且不让断路器跳闸,还有传动试验的意义吗?
回复
mark410797920
2012年12月03日 21:29:53
9楼
我们要做保护就是要传动保护盒子 断路器肯定要动作跳闸 但是有一两次就够了 其他的动作就用模拟器来完成 这样既传了保护保证了断路器跳闸 同时用模拟器减少断路器跳闸 增加其使用寿命 不知道我有没有说明白 谢谢
回复
mark410797920
2012年12月03日 21:31:35
10楼
你好 很早就有这样的模拟 求具体讲解 非常感谢
回复
xkx870928
2012年12月04日 22:56:27
11楼
传动试验就是为了校验断路器是否可靠动作,跳闸的。用模拟的东西就忽略了传动的本质含义!