请大家说说理由能不能啊?建筑防火规范上有没有这条啊? 谢谢
请大家说说理由能不能啊?建筑防火规范上有没有这条啊? 谢谢
22楼
新建项目肯定不行,图纸审查都通不过。规范上有明确的要求。是厕所不能在配电房的直接上层,在这个问题上一般是水专业改了。
回复
23楼
这是不允许的.配电室里不允许出现给排水的管道。要是漏水了就不太好了.
回复
24楼
这和建筑防火设计规范没有关系,主要考虑漏水等方面的原因。
回复
25楼
厕所尽量的不直接在配电间的上边,这种情况大多都可以通过建筑来做一调整解决的。
如果确实不能避开的话,可以采用作夹层的形式来解决,立管走在配电间的外边,或者立管穿越配电间的位置作管道井,管井对外开门。
至于单纯的靠结构降板来处理,个人觉得不是很合适。因为一般防水做不好,还是容易渗漏的。
回复
26楼
让建筑专业做调整,使方案更合理才对。
回复
27楼
《民用建筑设计通则》有强制性条文规定:
4.7.1 建筑物内的公用厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:
一、上述用房不应布置在餐厅、食品加工、食品贮存、配电及变电等有严格卫生要求或防潮要求用房的直接上层;
除了安全隐患,今后使用中的防水和维护都是问题。
回复
28楼
谢谢大家了 呵呵
回复
29楼