请大家说说理由能不能啊?建筑防火规范上有没有这条啊? 谢谢
请大家说说理由能不能啊?建筑防火规范上有没有这条啊? 谢谢
12楼
工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)中已经有明确说明:4.7.1 建筑物内的公用厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:
一、上述用房不应布置在餐厅、食品加工、食品贮存、配电及变电等有严格卫生要求或防潮要求用房的直接上层;
回复
13楼
支持lgf182707,显然不允许
回复
14楼
不能允许!要吗象8楼说的做夹层,要吗卫生间改位置。从成本上来看,改卫生间位置是最经济的。
回复
15楼
应尽量避免,不过不少改造项目也有这样的.
回复
16楼
个人认为,如果没有特殊的处理措施,比如做夹层或者同层排水,那么排水横管如果发生漏水问题,配电房的配电柜就会烧坏,因此一般厕所不做在配电房上方。
回复
17楼
应该尽量避免这种情况
回复
18楼
同意
回复
19楼
支持lgf182707,显然不允许
回复
20楼
肯定是不行的,配电室里不允许出现给排水的管道。漏水怎么办呢
回复
21楼
厕所降板
回复