一发电企业停运后,误操作线路侧接地开关,致供电公司35KV线路金属性三相短路,造成变电站16000KVA/110/35KV电力变压器烧毁。短路发生后,变电站35KV出线保护开关未动作,直到主变瓦斯、差动保护动作,主变保护开关跳闸,才切除了事故电流。35KV线保护定值为:1段32A;2段12A;3段5.6A,当时的短路电流为36A(故障录波启动后5个周波记录值),该线全长17KM,事故点距主变约4KM。请问:两企业各有什么责任?
这么短的距离肯定是主变的差动保护跳。低压侧近区短路对主变的威胁很大,低压没有加电抗器吗?
回复
3楼
你好:请问35KV出线断路器是什么型号?
回复
4楼
这两企业没有责任的。变电站35KV出线断路器应该迅速切断故障保护电网稳定,不损坏设备。但是35KV出线保护开关未动作,保护没有动作,断路器是不可能断开。
回复
5楼
出事故后先不查故障原因,且想谁的责任,这是电力系统运行管理最大弱点!
“停运后,误操作线路侧接地开关”,一侧的差动保护没投用,使线路差动没有正确动作!这就是主变烧毁的根本原因!
一侧保护退出会造成什么后果,有人想到了吗?责任很明确,总结教训吧!
回复
6楼
能画个简图最好了。
回复
7楼
谢谢各位!我本人参加了这次事故进行调查,为了事故的定性准确,解决好两企业的纠纷。因此,辛劳各位了!希望各位认真地帮我分析分析。
回复
8楼
1、误操作线路侧接地开关有责任。
2、先检查变电站35KV出线断路器保护投入没有?开关未动作,不能说明保护未动作,断路器是不是有问题?看它能不能动作。如变电站35KV出线断路器保护未投入,断路器有问题,则变电站有责任。
3、是不是调度命令发电企业操作线路侧接地开关。