系统图设计深度问题
hahaha00001
2004年10月21日 17:41:54
只看楼主

近几年给排水系统图出现类似原理图的系统图,本人有以下疑问,请高手指点:1。消防系统图中:是否只表达原理就可以了,不必每个阀门都表示清楚,每个接口都表示清楚?还是必须把每个阀门和接口表示清楚,但不必把每个弯头表示清楚?2。方向问题,最近看的系统图,包括给水,排水,消防,方向不是传统的轴测图方向,是否可行?

近几年给排水系统图出现类似原理图的系统图,本人有以下疑问,请高手指点:1。消防系统图中:是否只表达原理就可以了,不必每个阀门都表示清楚,每个接口都表示清楚?还是必须把每个阀门和接口表示清楚,但不必把每个弯头表示清楚?
2。方向问题,最近看的系统图,包括给水,排水,消防,方向不是传统的轴测图方向,是否可行?
hahaha00001
2004年10月21日 17:45:05
2楼
先顶一下,本人想改变画图习惯,传统的系统图要把每个弯头,小横管都表示清楚,工作量很大,其实实际意义不是很大,现在的施工单位很厉害的,不必那么累赘。偶想把平面画的详尽一些,系统尽量简练,请高手指点!
回复
shuidishichuan
2004年10月21日 18:21:04
3楼
我赞成画原理图
回复
8951cml
2004年10月22日 15:52:00
4楼
我们现在都画原理图,消防的阀门和接管关系表示清楚就可以了。消防审查没问题。
回复
kenzo_n
2004年10月22日 16:07:27
5楼
正在用系统原理图作图,只是不知效果如何。
回复
hahaha00001
2004年10月22日 17:02:07
6楼
呵呵,偶和楼上的同行一样,画了系统原理图,但心里没底,审查结果还没出来。那位同行解答一下方向的问题?谢谢!
回复
lmy113
2004年10月23日 09:33:28
7楼
我赞成平面图详细,系统画原理图
回复
工业水友
2004年10月23日 09:46:04
8楼
港台的设计院都一般只画系统原理图.,我认为挺好的.
回复
fengwenji
2004年10月23日 10:56:40
9楼
支持系统原理图,既明白又简单。
回复
momo0415
2004年10月23日 16:43:32
10楼
顶哈
回复
2004tangjiexiang
2004年10月23日 20:56:45
11楼
在作预算时,特别是管道用沟槽件连接时,系统原理图就不是很好用了,因为,看不出管道的走向,拐弯等,沟槽件的数量就很难确定了
回复