下载地址:http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php 在线教学:http://www.tangent.com.cn/tech/jiaoxue-twt.htm?cscat_id=8 天正给排水6.5正式发行, 相应β版测试结束,现提供V1试用版,免费使用500小时(重新计时)。
下载地址:
http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php
在线教学:
http://www.tangent.com.cn/tech/jiaoxue-twt.htm?cscat_id=8
天正给排水6.5正式发行, 相应β版测试结束,现提供V1试用版,免费使用500小时(重新计时)。
2楼
BETA5至V1更新说明:
错误修改:
【室外消火栓】无法正常运行
在Ucs下一些命令无法使用。【插入阀门】【排水附件】【布消火栓】等
【上下扣弯】新规有时不起作用
“图库”中水龙头插入点不合适
2004版【喷淋计算】结果显示乱码
【等距布置】行间距、列间距反了
【立管绘制】也带线型
绘制喷头的命令,自动生成管线线宽全是0.35,没有随设置走。
【上下扣弯】【给水附件】在2相近管线时,无法插入
【等距喷头】行列过多时管线无法断线
【初始设置】修改管线颜色后,图中已有图元没有更新
【给水原理】设置层高不起作用
PIPE核心BUG,一根立管接2不同标高支管,修改其中一根支管标高,有可能立管出错
“管线系统” 偶尔管线不能打断
【修改当量】【住宅给水】如果有某一层当量为0,结果错
【修改标高】如果输入回车,内容为空
【修改喷头】修改喷头标高,接扣弯的管线没有更新标高
执行VBA程序之后,由于COM的原因,导致管线系统紊乱
【平面树】按ESC键后,插入出错
新增命令:
【统一标高】针对于建筑条件图
【洁具入库】可将已经定义好洁具入库,以便以后替换
【洁具替换】可将已经定义好的洁具替换本图没有定义的洁具图块,整图替换。
【编号增一】【编号减一】同时修改若干立管编号
增强功能:
【排水附件 】增加“多通道地漏”“两用地漏”
【布置立管】【布置井】改变管道类型后,编号会自动调整到本类型最后一个编号
【井编号】可自动搜索后面的井,一齐修改
修正圆设备与管线连接不齐的问题。如地漏、井
【入户管号】参数记忆
【洁具标注】【管径标注】参数记忆
增加了【教学演示】内容
【标注立管】增加修改编号功能,如果存在同编号,立即提醒
立管单独设置右键菜单
【井编号】可以从中间井开始标
【设备移动】设备在本管线内移动,尺寸联动,另解决移动后标高出错的问题
【住宅给水】增加“自上向下”供水计算
【特性表】管线,平面管线标高数据统一为“标高”,不分起点、终点
回复
3楼
很好,改正了这么多错误及不好的地方。
你说天正6.5正式发行,也就说现在的V1试用版比6.5正式版新吗?
还有一个地方可能需要改进,就是多管标注。现在的多管标注只能标注管径,但是当画图的时候如果几条管道相隔较近的时候,而又要标出其间隔尺寸(显然这个间距放不下),可不可以像多管标注管径一样标出尺寸?
谢谢!
回复
4楼
对了,立管绘制还是有线型啊,这样用图层控制线型就不行了啊。还有,我没有找到新增命令:编号增一,编号减一在哪啊?
谢谢了!
回复
5楼
编号增一,编号减一在立管的右键菜单上。很实用的命令。
回复
6楼
下载的压缩包比上一个版本少了5M左右呀。
回复
7楼
我又重新上传了一次,包括最新规范,现在应该比以前多几M
回复
8楼
谢谢5楼的大哥啊
对了,你们出图的时候是怎么控制立管和管线的线型的啊,它们都在一个层上嘛。
回复
9楼
这是个问T,当排水管设为虚线时,立管也是虚线。这与制图标准要求不符。这时,我只有尝试调整线型比列,直到排水立管不再为虚线为止!
回复
10楼
绘制展开图时,层高每绘一次都需定义一次。不方便,如果能记忆用户最后一次的定义更好。绘给水原理图也是如此。
同样的建议,在绘给水管时,其标高埋认值始终是0,最好能记住用户的最后一次输入的标高。在管线倒角也是如此,埋认值终是100。如果我倒角的距离是200,每一次都得重新输入。
回复
11楼
这些功能在哪?
【统一标高】针对于建筑条件图
【洁具入库】可将已经定义好洁具入库,以便以后替换
【洁具替换】可将已经定义好的洁具替换本图没有定义的洁具图块,整图替换。
回复