请教一下关于冷量计算的问题
al_314
al_314 Lv.2
2007年08月01日 08:27:12
只看楼主

各位前辈小弟请教一下:如果房间要求是22-26摄氏度,湿度45%-65%,那我室内参数点是取24度,55%还是22度,45%? 还有机器露点应该怎么取?望各位指教一二。十分感谢~!!

各位前辈小弟请教一下:如果房间要求是22-26摄氏度,湿度45%-65%,那我室内参数点是取24度,55%还是22度,45%? 还有机器露点应该怎么取?望各位指教一二。十分感谢~!!
免费打赏
vincent_nk
2007年08月01日 11:52:08
2楼

你的室内工况点应取24正负2,55正负10。
顺便说一下,24正负2度并不等同于22-26度。
机器露点要看你的项目了。
回复
zling-18
2007年08月01日 12:02:03
3楼
保险做法:夏季取22,45%,冬季取24,60%.
节能做法:夏季取24,50%,冬季取22,60%.

机器露点是查出来的,概算的时候可以取低一度给自己设计留点富裕量......
回复
dll1999
2007年08月04日 15:04:16
4楼
1、先计算室内显热和含湿量。
2、要是洁净室你可以通过计算系统风量,计算完系统风量后,计算你的送风温差,送风状态点温度与你的热湿比线
相交就是你的送风状态点了;从送风状态点垂直到95%湿度线这点就是你的机器露点温度。
3、要不是洁净室,你可以通过假设送风温差取:5~8℃左右,与你的热湿比线相交即使你的送风状态点,再垂直与95%线相交就是你的机器露点温度了,
4、知道机器露点温度,剩下怎么样计算盘管冷量知道了吧!