2007年08月01日 00:29:18
只看楼主

办公楼长51m,宽28m;4层,最大层高3.9m;每层布置3个消火栓是否满足规范要求?中间一个消火栓到最远距离的房间门口约25m,从房间门口到房间内最远点8.5m左右。两者加起来33.5m,超过30米了!当最远的房间发生火灾,布置在中间的消火栓能否起到作用?谢谢!

办公楼长51m,宽28m;4层,最大层高3.9m;每层布置3个消火栓是否满足规范要求?
中间一个消火栓到最远距离的房间门口约25m,从房间门口到房间内最远点8.5m左右。两者加起来33.5m,超过30米了!
当最远的房间发生火灾,布置在中间的消火栓能否起到作用?
谢谢!
免费打赏
applan
2007年08月01日 09:10:58
2楼

布置几个要看布置位置和保护距离来定,

按你说的距离就超出了。
回复
hengny
2007年08月01日 09:21:13
3楼
不能满足
回复
beyondlion
2007年08月01日 12:07:53
4楼
是否可以这样考虑
中间一个消火栓到最远房间差不多25m,就是水带长度。房间门口到房间最远点的距离8.5m左右,是否可以把充实水柱长度按11.3m考虑,这样房间最不利点也满足了。
回复
beyondlion
2007年08月01日 12:10:27
5楼
保护半径按28m画圆,每个地方都有两股水柱同时到达。
主要考虑折线距离了
回复
podal123
2007年08月01日 14:56:44
6楼


不要和规范打擦边球.设4个比较合理.分散设置..3个太集中..
回复
beyondlion
2007年08月01日 17:18:40
7楼
谢谢各位的热心解答
我调整了一下中间消火栓的位置,最远房间最不利点到中间消火栓的折线距离29.5m,这样是否可以了?
回复
hengny
2007年08月05日 19:58:55
8楼
江苏的审图要求是消火栓箱到房间门口21米,大于21米就不满足!
回复
beyondlion
2007年08月05日 21:52:50
9楼
谢谢!
回复
dyshengfang1982
2009年10月16日 08:28:39
10楼
8楼说的很有道理 我们这边一般都是这么布置的
回复