急求35m大跨度混凝土框架建模办法
dwshehe30
dwshehe30 Lv.4
2007年07月31日 22:38:50
只看楼主

一图书馆建筑,10层框架结构,9,10层两层部分跨度为35m(如下图).建模时,把顶层的梁高设为2m(考虑到女儿墙部分高度),下面两层的梁截面为300X700,建筑要求不能太高.这两层都设有柱子.把顶层的梁做到2m,是为了考虑到把下面两层的重量"吊"起,柱子受拉.但事实上,模型计算出来的结果是:柱子受压,顶层梁挠度较小(3mm),下一层梁挠度也较小(3mm),但下两层的挠度很大很大.(60mm左右).模型应该没建错的,老师也没找出原因.但确实有问题.

一图书馆建筑,10层框架结构,9,10层两层部分跨度为35m(如下图).
建模时,把顶层的梁高设为2m(考虑到女儿墙部分高度),下面两层的梁截面为300X700,建筑要求不能太高.
这两层都设有柱子.把顶层的梁做到2m,是为了考虑到把下面两层的重量"吊"起,柱子受拉.
但事实上,模型计算出来的结果是:柱子受压,顶层梁挠度较小(3mm),下一层梁挠度也较小(3mm),但下两层的挠度很大很大.(60mm左右).模型应该没建错的,老师也没找出原因.但确实有问题.
大家帮我想想办法啦!

1185892721649.jpg

免费打赏
dwshehe30
2007年07月31日 22:59:19
2楼
传该图书馆结构上面三层的梁柱布置及配筋图,还有建筑图(R14版的).请各位前辈给点建议.
回复
guozfh
2007年08月01日 10:52:21
3楼
你这种情况的柱子是"吊"不起来的,2米高的梁挠度当然很小了,混凝土又不是面条!
回复
jasonlee131
2007年08月01日 13:30:34
4楼
应该考虑用预应力结构,35m,跨度不小啊.
回复
dwshehe30
2007年08月01日 19:08:50
5楼
请问建模时怎么样考虑施加预应力?
回复

相关推荐