本帖最后由 janco008 于 2013-3-27 20:02 编辑 面积指标法,就是用供暖面积热指标乘以面积,计算得到热负荷,然后用《实用供热空调设计手册》396页的公式计算散热器片数。可是对于不同的室外计算温度,和不同的室内设计温度,采暖热指标改怎么进行修正或调整呢?不能所有地方的所有功能的房间都采用一个热指标吧? 谢谢大家,希望大家帮我解惑
本帖最后由 janco008 于 2013-3-27 20:02 编辑
面积指标法,就是用供暖面积热指标乘以面积,计算得到热负荷,然后用《实用供热空调设计手册》396页的公式计算散热器片数。可是对于不同的室外计算温度,和不同的室内设计温度,采暖热指标改怎么进行修正或调整呢?不能所有地方的所有功能的房间都采用一个热指标吧?
谢谢大家,希望大家帮我解惑
12楼
算房间热负荷。然后选散热器型号,计算片数。
回复
13楼
vk3001h 发表于 2013-3-28 19:26 用面积热指标乘面积得出热负荷进而算出散热器片数的做法是完全错误的。因为影响一个房间热负荷数值的有很多 …那咱们应该怎么算呢?算散热器片数的方法五花八门,啥样的都有。是不是我们还是应该按着传统方法先计算热负荷进而算散热器片数呢?
回复
14楼
lxalva 发表于 2013-3-29 10:33 算房间热负荷。然后选散热器型号,计算片数。那散热武器型号该怎样选择呢?是不是选什么样的都行?只要不选择淘汰产品就行呢
回复
15楼
zhaolijuan88092 发表于 2013-4-2 13:56 那散热武器型号该怎样选择呢?是不是选什么样的都行?只要不选择淘汰产品就行呢我还有一个问题,算热负荷是不是用表格一点一点计算?这样太麻烦啊
回复
16楼
zhaolijuan88092 发表于 2013-4-2 13:54 那咱们应该怎么算呢?算散热器片数的方法五花八门,啥样的都有。是不是我们还是应该按着传统方法先计算热 …12楼说的很明白。当然要先算热负荷啊,没有热负荷怎么算散热器片数啊。报外审必须提供热负荷计算书的。既然不管真的假的总要给人家一份计算书,何不认认真真算一下呢?
回复
17楼
zhaolijuan88092 发表于 2013-4-2 13:56 那散热武器型号该怎样选择呢?是不是选什么样的都行?只要不选择淘汰产品就行呢基本上是这样。甲方有意向的话就按甲方想要的产品来。甲方没意向的话最好选铸铁:传统,认知度高,耐腐蚀。
回复
18楼
zhaolijuan88092 发表于 2013-4-2 13:58 我还有一个问题,算热负荷是不是用表格一点一点计算?这样太麻烦啊现如今随便扒拉个专业软件就带负荷计算模块,用起来很简单的。半天一个楼就算完了。表格是什么东西?你说的不会是教科书上那种吧?太古老了。我入行那会儿没计算机,倒是手算了好几年。现如今没必要了吧?不过我倒是建议你手算几个工程,对于理解热负荷计算绝对是立竿见影。
回复
19楼
vk3001h 发表于 2013-4-2 22:48 现如今随便扒拉个专业软件就带负荷计算模块,用起来很简单的。半天一个楼就算完了。表格是什么东西?你说 …我手算过了,觉得很麻烦。请问您经常用什么软件算热负荷呢?:)
回复
20楼
zhaolijuan88092 发表于 2013-4-2 13:56 那散热武器型号该怎样选择呢?是不是选什么样的都行?只要不选择淘汰产品就行呢甲方一般会有要求的。
回复
21楼
zhaolijuan88092 发表于 2013-4-7 14:24 我手算过了,觉得很麻烦。请问您经常用什么软件算热负荷呢?不麻烦啊。不就是K*F*(Tn-Tw)么,90年代那会儿还没有要求缝隙法计算冷风渗透,用换气次数法很方便的。主要是熟能生巧,你算熟了之后所有数据都在脑子里(其实也没几个数,几个工程算下来想记不住都难),几乎是扫一眼条件图手底下数就跟着出来了,感觉一点不比现在的软件慢。当然,现在要求出版计算书,还是电算规整。现在我只用天正,从2.0用起的软件,用习惯了。其他软件也用过一两次,不习惯,还是改回天正了。