由于主梁上翻,次梁下部钢筋搭不到主梁上,没想到施工方竟然已经施工,该如何补救??求解。。
由于主梁上翻,次梁下部钢筋搭不到主梁上,没想到施工方竟然已经施工,该如何补救??求解。。
2楼
怎么可能做得出来呢,次梁搭在哪儿了?
回复
3楼
在主次梁交接处做个小吊柱,应该是没问题的
回复
4楼
你上网收索 有一个吊柱的图片 类似的做法 他们说貌似有图集 !!
回复
5楼
已经施工了。。。
回复
6楼
我们工程上,设计用了很多楼主一样的情况,因为设备上的要求,部分梁高度受限制,导致主梁梁底比次梁低。设计用的是,主梁下吊筋,吊住次梁,其实就类似于上面说的吊住,不过吊筋不大,10 12应该够了
回复
7楼
建议做吊柱,截面大小可同主梁宽,如果主梁已经施工,看看能不能植筋什么的,别的也没什么好法了吧
回复
8楼
没事的,你看看苏苏G01-2003第11页做法类似的
回复