散热器只有进水管上装有温控阀,出水直接接在回水干管上,这样设计合理么?大家有没有见过这样设计的?
散热器只有进水管上装有温控阀,出水直接接在回水干管上,这样设计合理么?大家有没有见过这样设计的?
2楼
这样设计是可以的.合理.
还有一种情况就是在经济条件不允去的情况下,可以装上三通阀.
回复
3楼
要注意你的散热器和温控阀的检修问题,不要到时候散热器或温控阀坏了,亦或是某处有漏水现象时,需要停掉整个系统来检修。
回复
4楼
要看散热器装在什么样系统上了,双管系统是合理的,单管系统一般用三通温控阀.三通温控阀也可用于双管系统.
回复
5楼
我觉得也可以,就是检修的时候有些麻烦,需要停掉所有的暖气片。
回复
6楼
同意3楼的说法!最好供回水管上都有可关断的阀门,这样检修散热器时不需要放掉太多的水,很省事
回复
7楼
可以的,一般会水管上的阀主要是调平衡的。
回复
8楼
同意楼上的说法!最好供回水管上都有可关断的阀门,这样检修散热器时不需要放掉太多的水,很省事.要不一出问题就得整个系统停下来!~
回复
9楼
如果非分户采暖,安装散热器时,一定要考虑维修使用,一般进出口各设一阀。
回复