请老师们帮忙看一下吧:(
leafpan
leafpan Lv.2
2007年07月31日 09:51:15
只看楼主

我们单位最近承包了一个3100平方米的酒楼(共四层),该建筑供电装机容量为250KW,但供电局的核准供电为150KW,现在酒楼装修完毕准备营业,但用电初步估算最起码要400KW--600KW:(,供电局说如果申请扩容到600KW,就需要高压供电,并更换所有的设备,所有费用包裹设计、设备、施工总共需要110万。我们现在是不是没有别的路了:(:(请各位老师指教:):):)

我们单位最近承包了一个3100平方米的酒楼(共四层),该建筑供电装机容量为250KW,但供电局的核准供电为150KW,现在酒楼装修完毕准备营业,但用电初步估算最起码要400KW--600KW:(,供电局说如果申请扩容到600KW,就需要高压供电,并更换所有的设备,所有费用包裹设计、设备、施工总共需要110万。我们现在是不是没有别的路了:(:(请各位老师指教:):):)
免费打赏
leafpan
2007年07月31日 09:52:16
2楼
急切!!!!!谢谢
回复
gdx8785
2007年07月31日 10:06:46
3楼


用电估算是不是大了一点?如果按面积估算,用电负荷也就400kW左右
回复
leafpan
2007年08月01日 12:32:32
4楼

谢谢gdx8785老师,但即便400的话,还是要用高压供电,因为电力部门说150以上都要高压供电。。。所以老师们能不能有其他什么办法。。。毕竟高压供电的扩容方法即便400的也要100万以上啊(供电局的人估算的,不知道准不准:),海王老师指点,不胜感激。
回复
since168
2007年08月01日 13:16:10
5楼
3100X50=150KW,你的也就150KW,你怎么会那么大,难道没有系数?
回复
nh000518
2007年12月21日 20:40:53
6楼
我们单位最近承包了一个3100平方米的酒楼(共四层),该建筑供电装机容量为250KW,但供电局的核准供电为150KW,现在酒楼装修完毕准备营业,但用电初步估算最起码要400KW--600KW:(,供电局说如果申请扩容到600KW,就需要高压供电,并更换所有的设备,所有费用包裹设计、设备、施工总共需要110万。我们现在是不是没有别的路了).

我现在在北京,根据我所了解到的北京地区要求,酒楼属公建工程,按你说法供电局给你提供的150KW容量应该是取自小区配电,你现需要400KW在北京就是必须单独申报为高压自管用户了既高压供电,到不用你更换所有设备,而是在不动你低压设备情况下,重新为你作高压,包括高压设计、开闭小室、高低压配电室、设备(开闭小室高压柜、高压配电室高压柜、变压器、低压配电室低压柜)、电缆、施工等,投资应该不是小数。
还有,钱现在已经不是主要的了,主要的是你要作高压申请流程在北京是非常烦琐,怎么也要三个月才能成的。

没办法,电老虎了。

回复
frank_36
2007年12月21日 23:02:25
7楼
3100平米,按150KW 考虑,也就是48W/平米左右!
酒楼,纯酒楼的话,耗电量最主要的是厨房,通常不小于50KW,其它的耗电量主要是照明了!
不知道,你那有什么设备
回复
zhongguang99999
2009年04月03日 14:02:59
8楼
应该250kw左右,除非近邻有变配电室,否则我看怎么也得高压进线,装个杆式变压器就够了。
回复
爱芳的日子
2009年04月03日 20:47:42
9楼
人家有权,现实就是这样。
你没有上红包吧
回复
wlz163dyx
2009年04月04日 01:07:50
10楼
那供电局是怎样界定供电用高压还是低压呢?

主要根据可以铺设的电缆直径么?
回复
lingxuct
2009年04月04日 21:43:54
11楼
好象很多朋友对“到600KW就要高压供电”持反对意见,是不是想让供电局专门给这家装一台800KVA的变压器(630的不够吧)?
有没有配电室?应该是有的,可能没有变压器,就装一台800或1000的变压器,外面10KV架空线上装一付令克和避雷器,下面放一根10KV电缆,需要110W吗?
回复

相关推荐