0.2Q0调整起始层号、终止层号的确定问题
yywmhh
yywmhh Lv.2
2007年07月31日 09:40:37
只看楼主

高规8.1.4指出:任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架抗震墙结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。 那么,采用双向地震作用时,该采用哪个方向的地震剪力来计算框架部分剪力与底部总剪力的比值呢?是否两个方向都要满足高规8.1.4呢? 其次地下室受不受高规8.1.4的制约? 请高人指教。

高规8.1.4指出:任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架抗震墙结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
那么,采用双向地震作用时,该采用哪个方向的地震剪力来计算框架部分剪力与底部总剪力的比值呢?是否两个方向都要满足高规8.1.4呢?
其次地下室受不受高规8.1.4的制约?
请高人指教。
免费打赏
scorpionsuper
2007年07月31日 11:53:27
2楼

对于0.2Qo的剪力调整,当调整剪力大于原有剪1.5倍时自动取1.5倍剪力。
取两个方向剪力放大的大值,且小于等于1.5倍剪力
地下室可不考虑,但要满足配筋1.1倍的要求!
回复
candytian
2007年08月03日 11:12:45
3楼
这个问题问的好,我是新手,对这条规范的内容一直不太理解。
这个调整是为了提高结构的安全储备,还是别的目的?
另外,按楼上的说地下室不考虑调整,只要满足配筋1.1被要求即可。
那0.20Qo调整的起始层号应该是地上1层,终止层号是有框架柱的最高层层号吗?因为PKPM里SATWE计算中的“调整信息”也需要输入0.2Qo调整起始、终止层号。
也许我的问题很白痴,不过还是劳烦各位高手多发表意见,谢谢:)
回复
河洛图书
2007年08月08日 22:46:00
4楼
框剪计算时候要点选0.2Q,让程序自动计算出调整数值,在1和2之间的,不要干涉,若大于2的,需要人工计算实际放大的值,比如2.2甚至3.2那么人工计算出来的要比这些大,把大的数值输入到对应层号。
调整不是整个结构的安全储备,而是对柱子即框架的调整。
回复
zhlthyzsy
2007年08月19日 19:25:08
5楼
X方向的按X方向调整,Y方向的按Y方向调整,可查SATWE的计算书,也是这样调整的;另外,SATWE关于“调整值不大于2.0”的规定不知出自何处?调整应从地上一层开始。
回复
datouqing_2007
2007年08月25日 09:18:33
6楼
我想双向地震这个概念,很多人没搞清楚