TN-S系统中,N线的线径如何选?应该跟相线一致还是小些?那位有规范的原出处,请告知!!
TN-S系统中,N线的线径如何选?应该跟相线一致还是小些?
那位有规范的原出处,请告知!!
2楼
三相平衡时,N线可按相线的一半选取。如考虑谐波的影响,N线同相线截面一
样,国外有N线截面是相的两倍的选择。
回复
3楼
看三相平衡情况,如果三相平衡,N线可以是相的一半,但16以下的要同
样。N线相当重要,一般有单相负荷的工程都很难做到三相平衡,N线还是
要和相线一样,有的特殊情况,N线还要大于相线。
《低压配电设计规范》GB 50054-95
第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载
流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。 第
2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线
截面。规范上都有要求的啊,小于16的为5芯同样的啊。25~35选N为16,
35以上为L/2。(原在论坛前辈们提供的)
回复
4楼
同意第3楼的说法。
回复
5楼
是的,中兴线一般选取为相线的一半左右,我们都是按这种选取的.
回复
6楼
《低压配电设计规范》关于导体的选择有规定。
回复
7楼
谢谢大家!这些规范我到看到了。觉得有点笼统,比如中性线(以下简称N线)的
允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响,那
么最大不平衡负荷电流怎么算?谐波的影响等!
“规范上都有要求的啊,小于16的为5芯同样的啊。25~35选N为16,
35以上为L/2”。这个要求好像是对PE线的要求。听说新规范里要求N线与相线同
截面的说法,但是好象没看到具体的条文!
回复
8楼
3楼说的没错。规范上的这个要求是对中性线N、保护线PE、中性保护线PEN的选
择原则。
回复
9楼
同意2楼的说法,在存在较大谐波源的场合,N线需选择大些,有时甚至大于相线,N线中除不平衡电流外还流过高次谐波电流。
回复
10楼
我认为在照明系统中,零线应与相线一样粗。因为,照明线路中三相电流很难保持平衡,零线的电流要比动力系统中的零线大的多。所以,在动力系统中,零线是相线的一半。
回复
11楼
N线应和相线相同!
回复