砌体结构加固 梁下局部承压不满足要求,怎么加固比较好?
sailingvoyage
2012年11月23日 11:07:48
来自于建筑加固
只看楼主

如题,局部承压差的比较多,结构335/466

如题,局部承压差的比较多,结构335/466
免费打赏
abczyj8
2012年11月27日 22:59:51
2楼
顶起梁,拆掉几匹砖,浇捣一个混凝土垫块即可。垫块需要按砌体设计规范计算并满足构造要求。
回复
lxfmails
2012年12月12日 16:54:35
3楼
设刚性混凝土垫块应该能满足了,不行也可以设构造柱
回复
sinrry
2013年01月16日 14:09:43
4楼
可以增设现浇混凝土梁垫
回复
天涯沧海
2013年04月08日 13:23:03
5楼
最好设置构造柱,梁垫做法一般不采用,无法保证效果
回复
timslx
2013年04月13日 20:35:36
6楼
不错不错哦!
回复
timslx
2013年04月13日 20:37:19
7楼
不错不错哦!:)
回复
天涯沧海
2013年05月10日 16:32:35
8楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
hajianyu
2013年07月02日 17:36:34
9楼
可以设置组合柱了。
就是加构造柱
回复
nmg_tiger
2013年10月20日 12:46:40
10楼
先做梁垫在做梁,钢的混凝土的都一样。