我现在遇到一高层建筑,共19层,有地下室,需要建一个换热站,采暖用高、低区两套机组,现在是高区机组的循环泵的扬程和流量如何选取?
我现在遇到一高层建筑,共19层,有地下室,需要建一个换热站,采暖用高、低区两套机组,现在是高区机组的循环泵的扬程和流量如何选取?
2楼
对了,忘告诉各位了。水水换热采暖的,我的高区采暖二次流量是600T/h,
回复
3楼
一高层建筑,高区采暖二次流量是600T/h,好大面积了。楼主先确定数据
回复
4楼
高层建筑面积的热负荷为7MW,地热采暖,二次进出口温度为50度~60度,楼层从11层到19层,就这些了,你还需要什么数据?
回复
5楼
你可以用这个公式计算循环水泵的总流量:G=Qk/C(Tg-Th)X1000
k值一般选1.05-1.10
2.计算循环水泵的扬程.H=k(H1+H2+H3+H4)
K值取1.10-1.20
H1一般取8-15mH2O
H2一般取8-15mH2O
H3为最不利环路供回水干管压力损失mH2O
H3为最不利环路末端用户的压力损失mH2O
回复
6楼
谢谢你,我知道流量按实际计算的加安全系数,但是扬程一般是按实际管网计算的阻力再加上所有设备的阻力之和,再乘以一个安全系数吧。
回复
7楼
我给你的就是这个公式,H1表示热力站内部出水段的压力损失;
H2表示热力站内部除污器至循环泵的入口段的压力损失;
回复
8楼
我给你的就是这个公式,H1表示热力站内部出水段的压力损失;
H2表示热力站内部除污器至循环泵的入口段的压力损失;
有这么大么?
回复