高层及超高层电梯的导轨构成雷电流通路,是否有必要做防雷接地?如何做? 非常感谢您的帮助。
高层及超高层电梯的导轨构成雷电流通路,是否有必要做防雷接地?如何做?
非常感谢您的帮助。
2楼
我也想问这个问题,斑竹出来解释一下撒~~~
回复
3楼
为什么第一次出招,竟少人破解,真失败!!!
2楼的朋友,我要能答复你,就不会在这里发问了,Sorry。
请大侠现身说法。
回复
4楼
电梯导轨都需要接地,就是低层电梯都需要。具体做法是:-40X4镀锌扁钢引至电梯竖井轨道供接地。
回复
5楼
导轨底部用接地扁钢接地,顶部与屋面防雷装置避雷带连接
回复
6楼
当然要做。而且隔几层还要与钢筋焊接一次,避免遭雷劈时距离过长形成大的电压降。
回复
7楼
肯定要接地,上下非等长接地啊!
回复
8楼
电梯都需要。具体做法是:-40X4镀锌扁钢引至电梯竖井轨道供接地。
回复
9楼
应该是属于全楼总等电位连接的一部分
具体做法:在电梯竖井内下端、中部、顶部分别设局部等电位端子箱或预埋端子板,通过暗敷镀锌扁钢、圆钢或结构钢筋与总等电位端子箱相连。然后使用金属编织软铜线将局部等电位端子箱或预埋端子板与电梯导轨连接起来(接地跨接线六处),
此线两头应压接开口接线端子挂锡后用螺栓紧固。
回复
10楼
我现在就碰到这样的问题,每逢打雷天,电梯电路板就损坏,头疼的很啊,后来到现场查看,电梯导轨却是没有做等电位连接,后咨询电梯公司,他们回答不需要做。我现在郁闷啊????不知道以上仁兄们要求电梯导轨需要做防雷要求是出于那个规范啊,让我现电梯公司沟通沟通。
回复
11楼
传了一个附件供参考.不过是送审稿...
建筑物防雷 IEC 61024-1:1990,IDT
1.2.18 金属设施 metal installations
防雷空间中可能构成雷电流通路的各种延伸金属物如管道系统楼梯电梯导轨通风装置暖气管空调导管和互连钢筋等
3 内部防雷系统
3.1 等电位连接EB
3.1.1 概述
电位均衡是减少在防雷空间内发生火灾及爆炸危险以及人身事故的一项非常重要的措施
用连接导体或浪涌抑制器将防雷空间内的防雷系统建筑物金属框架金属设施外来导电部件以及电气及电信装置连接起来就可以实现电位均衡
当安装了防雷系统时防雷空间外的金属工件可能受到影响设计这样一个系统时应考虑到这一点外部的金属工件可能也需作等电位连接
如果不安装外部防雷系统但需防入户服务设施上的雷电效应时也应作等电位连接