前提:规划一座瓦斯电厂,所发电力全部自发自用(不上网),在瓦斯量充足的前提下,根据负荷确定装机规模。数据:计算负荷6000kW,年耗电量20000MWh(设备每天利用小时数低);发电机单机负荷600kW,年利用小时6000h,除去厂用电,年供电量3500MWh。问题:根据计算负荷确定装机规模为10台,但10台发电机发电量为35000MWh,远远大于实际负荷耗电量,会导致发电机运行功率太低;若根据发电量来确定机组装机,那么当某时段运行负荷大于发电机装机容量时,需从电网取电。请问如何考虑发电机的装机台数 ,谢谢!
发电机容量要根据负荷来选,不是根据耗电量。计算负荷6000,就算一年只工作1小时,你的发电机也得是这么大,如果你必须自发自用。
解决的方法只有两个:1.少发电机,不够的用市电。2.多发电机,多余的上网,卖钱。
回复
3楼
方法3:部分停机呗
回复
4楼
谢谢批评指导!自发自用是应该根据负荷选择发电机容量,但考虑的是这样选择装机台数而发电机发电率低且投资高利用低有点浪费,且业主不考虑上网。只能和业主再沟通下,是否可以少装点发电机,缺口从电网取
回复
5楼
对啊,最好多装,发电卖钱。
但最关键是电力部门同意你并网
回复
6楼
如果同意并网,你最好装一台6000发电机,好控制啊。只是6000太小了。
回复
7楼
建议:少上一些发电机,连上电网,不够的电由电网供,你的投入会最少,电费又不多。
回复
8楼
并网要跟电网打交道,审批什么的都很麻烦,所以一般这种小瓦斯电站不考虑上网。
回复
9楼
是的,问了下业主,他们也倾向于这么做
回复