紧急求助!
happy2007070
2007年07月29日 16:39:07
只看楼主

有一造纸厂车间单层3200平米,层高11米,丙2级,按规范应设喷淋系统,但车间内有吊车,无法布管,不知该如何处理,应设消防炮吗?我没做过消防炮,请求高手指教!

有一造纸厂车间单层3200平米,层高11米,丙2级,按规范应设喷淋系统,但车间内有吊车,无法布管,不知该如何处理,应设消防炮吗?我没做过消防炮,请求高手指教!
免费打赏
marlboro777
2007年07月31日 09:33:19
2楼
在吊车上面走管
回复
happy2007070
2007年08月03日 17:14:31
3楼
吊车与屋顶100mm,无法走管
回复
hengny
2007年08月06日 08:53:58
4楼
11米的层高还能做喷淋吗?规范要求不高于8米呀