请问LPD与照度标准值的关系
gdfunny
gdfunny Lv.3
2007年07月29日 15:10:14
来自于照明工程
只看楼主

刚刚开始做设计,请问如何通过照度标准值来计算单位面积内的照明功率平均值?如果是宿舍的话照明和空调每平方米一般是多少瓦,有规范的么?谢谢!

刚刚开始做设计,请问如何通过照度标准值来计算单位面积内的照明功率平均值?
如果是宿舍的话照明和空调每平方米一般是多少瓦,有规范的么?
谢谢!
免费打赏
gdfunny
2007年07月30日 09:28:19
2楼
顶上来,请问那位可以帮帮忙?
回复
xxfen6688
2007年07月30日 11:05:49
3楼
看<建筑照明设计标准>BG 50034-2004
回复
gdfunny
2007年07月30日 16:38:37
4楼
好的,我找找,马上看看。谢谢
回复
aaa006
2008年10月22日 22:23:56
5楼
谢谢楼主,楼主辛苦了!
回复
xp9999xp
2008年11月11日 03:46:22
6楼
在达到照度值时不能超过相对应的LPD值,LPD值的限制基本上属于强条,不能违反。
空调负荷一般按制冷功率估算就可以了,一般用途(人员不多的非公共建筑)的按150W~200W考虑。能效比一般按2.5~3.0。
例:宿舍20平方米,按170W/平方米制冷功率考虑,能效比按2.7,则电气负荷为:
20*170/2.7=1.3KW;设计时可按1.5KW计算。
柜式空调的能效比比窗式和壁挂式的要低,一般不超过2.5.
回复
zcliang_007
2008年11月12日 08:15:51
7楼
赞同楼上的说法,LPD值只是检验你的照明设计在满足正常照度下,单位面积功率值是否超标了。