空调冷凝水的排除
songzuofuno.1
2007年07月28日 20:19:48
来自于制冷技术
只看楼主

空调机组风量太大,表冷器下的冷凝水排不出去,风机段都是水,空调机房内也是水冷凝水太多。请教高手怎样解决?

空调机组风量太大,表冷器下的冷凝水排不出去,风机段都是水,空调机房内也是水
冷凝水太多。请教高手怎样解决?
免费打赏
tuyinliang
2007年07月28日 22:34:23
2楼
建议检查设计思路:
1。"表冷器下的冷凝水排不出去,风机段都是水",+ 档水板。
2。检查表冷的集水盘安装:要有坡度;表冷立面长度大时,中间要加集水盘
3。检查存水弯设计是有。
回复
cjy982916
2007年07月29日 13:54:43
3楼

你说的是应该是空调机组故障应该是存水弯设计有问题,,因为这类机器是全封存的风机工作一段时间后集水盘里成负压这时如果靠冷凝水自排是不能排出的,水就会吹出去从风口沿风管走,,而存水弯里存了水在风力的推动下就排出
回复
峰哥
2007年07月29日 16:54:22
4楼
个人观点,仅供参考!
1.冷凝水多可不是漏水的原因,一般情况下0.4kg-0.8kg/kw
2.你先检查一下是不是排水管的坡度有问题,一般集水盘排水管的坡度是1%,而凝水管的坡度不小于0.3%。
3.检查一下凝水段是不是在负压区,是否作了存水弯,水封的高度多少?
回复
songzuofuno.1
2007年08月01日 11:41:47
5楼
谢谢各位大侠!!
风机与表冷间有挡水板,存水弯水封高度10cm多,
根据各位的指点,我估计问题可能是凝水管坡度不够。
回复
mango76
2007年08月02日 12:54:50
6楼
一,排水口要有存水弯,且有坡度;
二,检查空气滤网是否被堵死,否则在机箱内部形成负压,就算有上面的条件也排不出水。
回复
kairui_dxx
2008年07月07日 20:47:03
7楼
这应不该是风量大的缘故,应是冷凝水管的坡度、水封的高度。前不多久,遇一工程上,设计图纸上没有画存水弯,和施工单位讲了,安装时要做。但实际安装时没有做,运行两天水就溢出接水盘了,流到房间里。
水封的高度一般是根据所处在正压段或负压段而做的。
回复
suhua1220
2008年07月12日 05:27:40
8楼
估计有可能是没装存水弯,AC内部形成负压是很正常的,风冷式下送风的AC空调箱内一般都是负压的,所以一定要加存水弯
回复

相关推荐

APP内打开