断路器的重击穿是什么?
zhangkeyu
zhangkeyu Lv.3
2007年07月28日 11:17:00
来自于断路器
只看楼主

刚接触断路器,许多专业知识不明白,请多多指教。第一个问题:断路器的重击穿、重燃是什么现象?第二个问题:以下断路器的参数是啥意思― 额定线路充电开断电流; ― 额定电缆充电开断电流; ― 额定单个电容器组开断电流; ― 额定背对背电容器组开断电流; ― 额定单个电容器组关合涌流; 一一额定背对背电容器组关合涌流

刚接触断路器,许多专业知识不明白,请多多指教。
第一个问题:断路器的重击穿、重燃是什么现象?
第二个问题:
以下断路器的参数是啥意思
― 额定线路充电开断电流;
― 额定电缆充电开断电流;
― 额定单个电容器组开断电流;
― 额定背对背电容器组开断电流;
― 额定单个电容器组关合涌流;
一一额定背对背电容器组关合涌流
免费打赏
glh19966
2007年07月30日 08:58:20
2楼
查标准
回复
zhangkeyu
2007年08月01日 11:14:20
3楼


哪个标准有啊?
回复
hb0881
2007年08月01日 19:51:55
4楼
额定线路充电开断电流:断路器在规定的使用和性能条件下,在其额定电压下应能开短的最大线路充电电流,开断时不得重击穿。此开断电流的要求对72.5kV及以上的断路器是强制的。
额定电缆充电开断电流:断路器在其额定电压和规定的使用和性能条件下,应能开断的最大电缆充电电流,开断时不得重击穿。该开断电流对于40.5kV及以下的断路器是强制的。
回复
hb0881
2007年08月01日 20:03:27
5楼
额定单个电容器组开断电流:是断路器在其额定电压和本标准规定的使用和性能条件下,应能开断的最大电容电流,开断时不得出现重击穿。
此开断电流系指开合一组并联电容器的电流,断路器的电源侧并没有连接多个并联电容器。
额定背对背电容器组开断电流,是断路器在其额定电压和本标准规定的使用和性能条件下, 应能开断的最大电容电流,开断时不得出现重击穿,在运行中操作过电压未超过规定的最大允许值。
此开断电流系指开合一组并联电容器的电流,断路器电源侧连接有一组或几组并联电容器,其关合涌流等于额定电容器组关合涌流。
额定电容器组关合涌流,是断路器在其额定电压及相应于使用条件的涌流频率下,应能关合的电流峰值。
对于具有额定背对背电容器组开断电流的断路器,其额定电容器组关合涌流的规定是强制性的。
回复
hb0881
2007年08月01日 20:21:25
6楼
重击穿是指断路器在开断过程中电流恢复与电流零点之间的时间间隔为工频的四分之一周期或更长。
多看看标准GB1984-2003-高压交流断路器,里面都有。
回复
zhangkeyu
2007年08月10日 11:52:17
7楼


谢谢
回复
cfhbh
2008年06月23日 11:58:06
8楼
GB1984-2003-高压交流断路器中的语言太简练了,对于我们这种新手来说太深奥了,版主能否说得透些?
回复

相关推荐