洁净室风量计算问题
gupiao888
gupiao888 Lv.2
2007年07月28日 10:39:29
只看楼主

大家好我是一个新手,有一个问题想请教一下各位前辈:一个万级洁净室,面积为70平米,层高3米,设备排风量为3000CMH,工作人数为8人,如下有两种方式我该选用哪种???送排风机组联动1.送风量=70*30*3=6300CMH,新风量=3420CMH(正压新风=70*3*2=420CMH 人员新风=40*8=320CMH),排风量=3000CMH,回风量=6300-3000=3300CMH2.送风量=70*30*3+3000=9300CMH,新风量=3420CMH(正压新风=70*3*2=420CMH 人员新风=40*8=320CMH),排风量=3000CMH,回风量=9300-3000=6300CMH

大家好我是一个新手,有一个问题想请教一下各位前辈:
一个万级洁净室,面积为70平米,层高3米,设备排风量为3000CMH,工作人数为8人,如下有两种方式我该选用哪种???送排风机组联动
1.送风量=70*30*3=6300CMH,新风量=3420CMH(正压新风=70*3*2=420CMH 人员新风=40*8=320CMH),排风量=3000CMH,回风量=6300-3000=3300CMH
2.送风量=70*30*3+3000=9300CMH,新风量=3420CMH(正压新风=70*3*2=420CMH 人员新风=40*8=320CMH),排风量=3000CMH,回风量=9300-3000=6300CMH
免费打赏
gupiao888
2007年07月28日 11:20:32
2楼
可以帮帮我吗?
回复
2492452
2007年07月28日 19:19:24
3楼
不是太明白你说的什么意思。。。。如果是选回风量应该是3300CMH,送风和新风是一个风机的话,就要选9300CMH,你把我搞晕了。
回复
zoulong526
2007年07月29日 09:43:31
4楼
选用上面的
回复
hubeixp
2007年07月29日 10:28:55
5楼
选第一种还算比较合理
回复
geminixu
2007年07月30日 10:15:31
6楼
第一风量要平衡
进入房间的要等于离开房间的,
第二,送风和新风为什么要区别开,送风量应该是包含新风的
第三,新风量=3420CMH(正压新风=70*3*2=420CMH 人员新风=40*8=320CMH),
应该是(排风+渗漏)与人员新风两项中的大值
所以,送风量应为6300,其中包含3420的新风,排风量为3000,正压新风渗漏出房间为420,则回风量应为:6300-3000-420=2880
回复
optimic
2007年08月08日 13:55:37
7楼

楼上说的有理
回复
xiaoxiaoliyu
2008年04月17日 19:32:21
8楼
6楼是对的!
回复
gunterdry
2008年04月26日 23:29:09
9楼
6楼是对的,新风量的选取是取两种情况的最大值,而不是相加。
回复