建筑给排水的高低区如何划分?
love521ld
love521ld Lv.2
2012年11月22日 09:06:50
只看楼主

关于给排水的高低划分问题我一直很头疼,有没有帮我解释一下的,我是新学水的。。。

关于给排水的高低划分问题我一直很头疼,有没有帮我解释一下的,我是新学水的。。。
免费打赏
love521ld
2012年11月23日 08:22:38
2楼
启动产生水锤,静水压不得超过1.0MPA,消防水呀不得超过2.4MPA如果不满足的话就采用竖向分区。
回复
sjylzz
2012年11月23日 15:25:35
3楼
规范说是静水压不宜大于0.45MPa,我觉得那样算比较麻烦。根据一般经验,多层住宅(7层左右),一般不需要划分分区,所以,高层住宅,可以根据这个大致划分,比如20层的,一至五层市政供水(低区),六至十二层为中区,十三层至顶层为高区,这样划分是比较合理的,平均层高为2.9m。
回复
nevergiveupmo
2012年11月23日 16:21:10
4楼
楼上说的很好
回复
麻吕
2012年11月23日 16:51:58
5楼
专业课还没上?可以先翻翻建筑给排水教材,那里面讲得比较细...
回复
c898114172y
2012年11月27日 13:56:59
6楼
2楼说的很好啦
回复
gzw0302
2012年11月27日 14:50:46
7楼
住宅建筑,4层-6层为多层建筑,而市政供水压力一般只能供到5层-6层,如果是7层的话需要加压吗?
回复
lovemaoer99
2012年11月29日 10:25:25
8楼
市政管网直接供水的楼层数应该根据当地的实际水压确定。部分地区的水压是可以供到7层的,有些地区还只能供到3~4层。
水压不满足,才设增压设备。
回复
erdan12
2012年11月29日 15:42:32
9楼
学习了,我也一直不太懂
回复
smallhu5566
2012年11月29日 15:57:19
10楼
很多市政给水压力都在0.2mpa左右,去掉五米的流出水头要是有蹲式大便器那得十米水头,加上管损,感觉最多四层那样吧
回复
s31791769
2012年11月30日 13:46:24
11楼
楼方,这个问题很简单,所谓高、低区是人为设置的。规范规定:出水水嘴(龙头)的出水静水压力不超过4kg/cm2,又要大于10kg/cm2的剩余水头,即是40米高的水柱,如果留有余量,就按35米~10米的水柱进行设计,其中有25米的压差。如果楼层通常按3米/层的高度设计,约相当于8层楼,所以给水系统图通常都是每8层设置一个分区,就是这个道理。
回复

相关推荐