什么情况下应设置应急柴油发电机组? 
xinxin10132
2007年07月27日 11:14:21
只看楼主

什么情况下应设置应急柴油发电机组,按JGJ/T16-92第6.1.1.2规定3,怎么理解?大\中型商业性建筑,中断供电将造成经济效益有较大损失时.是不是一般性大\中型商业建筑(一类或二类建筑)在确保两路10KV供电情况下还要设置应急柴油发电机组!?

什么情况下应设置应急柴油发电机组,按JGJ/T16-92第6.1.1.2规定3,怎么理解?大\中型商业性建筑,中断供电将造成经济效益有较大损失时.是不是一般性大\中型商业建筑(一类或二类建筑)在确保两路10KV供电情况下还要设置应急柴油发电机组!?
免费打赏
polophoto
2007年07月27日 15:57:45
2楼
按照目前的设计,一般来说能满足两路高压进线的就不需要设柴油发电机组了,如果设,也是甲方提出来而你又无法拒绝的情况下设的。而无法满足两路高压的情况下另外一路电源就要靠柴油发电机组来实现了
回复