室内供暖干管穿伸缩缝的处理
song-wang-71
2007年07月27日 11:02:51
来自于采暖供热
只看楼主

各位做的工程有室内供暖干管必须穿伸缩缝的地方吗?除了用柔性连接处理外,还有别的好办法吗?做个方形补偿器水平安装行吗?

各位做的工程有室内供暖干管必须穿伸缩缝的地方吗?除了用柔性连接处理外,还有别的好办法吗?做个方形补偿器水平安装行吗?
免费打赏
somebody665
2007年07月27日 13:29:45
2楼
方形补偿器水平安装行,只能解决水平方向的变化;竖向变化哪?
回复
song-wang-71
2007年07月27日 14:03:37
3楼
一共就两层建筑,大空间的办公楼。穿过伸缩缝处预套管大一点,管道周均围留有100mm的空间不知道能否满足要求。
回复
song-wang-71
2007年07月31日 11:19:31
4楼
THANKS A LOT
回复
rrx9401
2007年07月31日 13:20:33
5楼
楼主现在问题解决了吗?
回复
song-wang-71
2007年07月31日 18:56:25
6楼
谢谢,解决了。根据规范4。8。19条的条文说明设了大口径套管,另外加上了补偿器。
回复
wow9088
2007年08月01日 15:02:50
7楼
我觉得还是柔性连接好一点


加套管。。。。。我感觉(仅仅是我感觉阿) 不是很好
回复
mingfangchu
2007年08月30日 23:30:01
8楼
那穿越伸缩缝和沉降缝都要做补偿吗?,我指的是伸缩缝和沉降缝隔了大概有20米远,我这里的设计说只要在沉降缝处做补偿就可以了
回复
wangg989111
2007年09月04日 17:27:33
9楼

可以参考采暖通风标准图集05N1中的相关内容。
回复