800A的电流在配电柜中要用多大的线
rsz123
rsz123 Lv.2
2007年07月26日 20:06:57
只看楼主

800A的电流在配电柜中要用多大的线啊,是怎么算的,谢谢!!!

800A的电流在配电柜中要用多大的线啊,是怎么算的,谢谢!!!
免费打赏
well-wang168
2008年07月28日 14:28:37
12楼
800A 0.38KV的配线,如果是三相三线我一般用:YJV-3(3*185)+E240,这样安装敷设比较方便
回复
eastfox7619
2008年07月28日 16:26:23
13楼
多根电缆或母线桥,可以解决问题
回复
加肥猫
2008年07月28日 17:25:09
14楼

距离小,2根
回复
爱芳的日子
2008年07月28日 23:44:21
15楼

什么是密集母线?还没有听说过?它和一般的母线有什么区别?是载流量吗?
回复
mao000520
2008年08月27日 16:05:43
16楼
距离短用两根YJV-1000 3X240+1X120的电缆吧
回复
longmy
2008年08月27日 16:19:26
17楼
用母线啊,用线缆没什么意义了
回复
zzgo
2008年08月31日 17:10:25
18楼



兄弟,你会害死他的,这哪够啊。。用单芯电缆吧。。。2*400mm2。。。。
回复
zzgo
2008年08月31日 17:12:14
19楼
用两条单芯240的就行了。。上面打错了。。
回复
wulonghua_1982
2008年09月01日 21:43:13
20楼
我没有看懂,你是指配电柜内的联结线,还是其他什么?
还是空开出线到设备进线处的电缆
另外是怎么样的使用环境呢?
如果是低压母线分支到空开前端的话。我想用母排要好一点,工厂供电这本书上的附录上有讲到母排的载流量,也讲了怎么选择。
如果是用电缆联结。1MM2铜线约4-7A,取5A,800/5=400MM2,
个人认为用单芯线要好一点。一时找不到,找有合适截面的电缆用也行,使用时可以分做单芯线。用2根240的好像也可以
不晓得对不对,请批评
回复
spopeye
2008年09月02日 13:28:48
21楼
这看电缆输送距离长不长,不长2跟240的,超过200米,就选3根185的。
回复

相关推荐

APP内打开