跪求S7-300 313C-2DP机架故障解答!
lutixia
lutixia Lv.2
2007年07月26日 16:57:20
只看楼主

S7-300 313C-2DP,(一个触摸屏MP370及主控plc S7-313C-2DP以及两个IM153-1组成DP网络)运行过程中,突然停止运行并切换至处于stop模式,SF指示灯红色长亮,复位后一切正常,但一会又出现同样故障,时间长短不一,此时机床控制屏偶尔跳出对话框显示:plc14000建立连接中断,站2、机架0号,插槽2.用电脑在线监控CPU消息提示:0号机架故障,DP2,I/O返回,无法调用OB86.等查阅资料显示可能是cup故障或软件故障,但重新更换313C-2DP模块后问题依然存在,重新装载数据后也不行,之后怀疑硬件连接有问题,将cpu背板的总线连接器掉换使用还是不行,非常郁闷,请教各位指点迷津!万分感谢!

S7-300 313C-2DP,(一个触摸屏MP370及主控plc S7-313C-2DP以及两个IM153-1组成DP网络)运行过程中,突然停止运行并切换至处于stop模式,SF指示灯红色长亮,复位后一切正常,但一会又出现同样故障,时间长短不一,此时机床控制屏偶尔跳出对话框显示:plc14000建立连接中断,站2、机架0号,插槽2.
用电脑在线监控CPU消息提示:0号机架故障,DP2,I/O返回,无法调用OB86.等查阅资料显示可能是cup故障或软件故障,但重新更换313C-2DP模块后问题依然存在,重新装载数据后也不行,之后怀疑硬件连接有问题,将cpu背板的总线连接器掉换使用还是不行,非常郁闷,请教各位指点迷津!万分感谢!
免费打赏
lnfd
2007年07月26日 18:39:44
2楼
咨询一下西门子看看.
回复
lutixia
2007年07月27日 08:13:02
3楼
不认识啊,最新情况,作晚用风扇一直对到300吹到今天早上还没跳,不知是不是跟温度有关系,欢迎大家参加讨论!!!
回复
lutixia
2007年07月27日 11:42:30
4楼
大家随便说说啊,也有个参考,谢谢了
回复
cvlsam
2007年08月11日 17:18:45
5楼
是否在程序中插入了OB86等组织块?
回复
tian1983123
2007年08月13日 10:48:23
6楼
我以前遇到的这种情况基本上都是通讯故障,有时换了通讯线也不一定行.得很认真的安装后,重新开一下试试
回复
bluea780
2007年08月29日 22:57:30
7楼
把从消息缓冲中读出的信息贴上来吧
用了很久的siemens的PLC,从来没有发现硬件设备无故损坏的,往往是外部的干扰,比如通讯受干扰等等造成的工作不正常。