我现在这个工程,层高50m以下,要求冷凝水集中排至室外,请问1.冷凝水立管要设伸缩节吗(pvc管材)2.立管顶要加通气帽吗3.立管要保温吗冷凝水的设计要注意些什么呢,请大家踊跃发言
我现在这个工程,层高50m以下,要求冷凝水集中排至室外,请问
1.冷凝水立管要设伸缩节吗(pvc管材)
2.立管顶要加通气帽吗
3.立管要保温吗
冷凝水的设计要注意些什么呢,请大家踊跃发言
2楼
1、要什么伸缩节????你在立管中间接一节软管不就行了
2、通气帽???立管顶加一个弯头不也行了
3、冷凝水管只要不存水应该可以不保温,也就是说应该可以不保温,但你如想保也可以。
回复
3楼
冷凝水管排水什么都不需加,只要排水坡度够就行,要保温。
回复
4楼
伸缩节不用。
通气是一定要的,用什么方式看你喜欢,通常是接个向上的三通再加高几十公分。
立管同样要保温。
排水管要注意的最容易被人忽略的我认为是:1、配管过小;2、排水坡度不够;3、没有留清洗口;4、立管不保温;
回复
5楼
冷凝水一般就地排放,不需要保温,要考虑排气,一定要有足够坡度
回复
6楼
谢谢各位的回答
清洗口应该是检查口吧,要不要向规范所说的两层设一个呀,我觉得立管还是要保温的,不然往下趟水怎么办
回复
7楼
冷凝水管只要不积水就不会结露,就算有点潮也不会往下趟。
另外我想问一下楼高50m,各楼层没有卫生间类的设置吗?为什么冷凝水要设独立的立管?????
回复
8楼
本来设计是直接排到卫生间地漏的,但是甲方要求独立设置没办法呀
回复
9楼
最好还是保温吧,否则立管可能会有水滴下来。
回复
10楼
一定要保温,特别是吊顶内的横管。
提条件给水专业,他们去做立管,接排出管要间接排水。
有机房的话接入机房地漏。
回复
11楼
请问楼主50米建筑是住宅,还是写字楼?
回复