大家帮我看看
mzxinhai
mzxinhai Lv.2
2007年07月26日 11:56:47
只看楼主

低压(400V级) JSL-14-12 220kW 电机 采用自藕变降压启动 单台电机需采用多大的VV22型电缆????(280kW又需要多大电缆)?????是否采用多条电缆方式???三台机 主变初步选定为800KVA 干式变。

低压(400V级) JSL-14-12 220kW 电机 采用自藕变降压启动 单台电机需采用多大的VV22型电缆????(280kW又需要多大电缆)?????是否采用多条电缆方式???

三台机 主变初步选定为800KVA 干式变。
免费打赏
zhujianming
2007年07月26日 15:05:06
2楼
对于绕组三角接法的电机,可以采用6根接线将三相绕组的头/尾均引至控制柜内,在柜内出线端上并接成三角接法,如此做法有以下好处:
1)电缆截面大幅度降低,方便施工接线..
2)有效解决了采用电缆并联而带来的分流不均的问题..
3)每相2根电缆截面之和比每相1根电缆截面要小很多,节约了材料费用..
220KW/0.4KV电机额定电流(线电流)约420A,绕组相电流约240..采用1根4芯电缆必须VV22电缆必须采用3*400+1*150以上截面,如采用6根电缆那就可以采用1根VV22-4*150和1根VV22-3*150解决问题..
回复
zhujianming
2007年07月26日 15:11:34
3楼
自藕变压器启动方式已逐步被淘汰..如果不是重载启动...建议用固态软启动或星-三角启动方式..如果负载系水泵或风机等有调速节能潜力的负载..建议采用变频器控制方式..
欢迎探讨..QQ:147383145