冷却循环水泵并联流量衰减及先泵扬程的教训
224zhangxuan
2007年07月25日 20:39:44
只看楼主

最近总在冷却循环水设计上犯事,可能对这方面设计没深入研究也就没时间仔细考虑吧,好像选的泵在实际使用上总是反映扬程偏小,一般扬程我选到20多米,总觉得小,可能对各种沿程及局部损失计算不全吧,各位选泵是否至少都是30米以上的?这样打入5米以上的富裕量保险系数也高些,另外冷却水泵并联不宜超过三台(设计技术措施上说的)可我觉得它并没有说这样并联流量衰减到底是多少,保险点的做法是一对一的系统,即一台泵对一台塔对一台制冷机(一定要跟暖通专业确认制冷机的扬程损失),不管他循环水管要多少根要占多少地方,否则如果管道并联或者泵并联或者冷却塔并联都不好计算出实际流量的衰减和实际沿程局部损失,这样造成选泵的极大的不精确性,除非把泵流量扬程都放大很多,要不除非你有时间去精确计算和研究实际流量衰减和各项损失,各位在设计冷却循环水时都是怎么做的?

最近总在冷却循环水设计上犯事,可能对这方面设计没深入研究也就没时间仔细考虑吧,好像选的泵在实际使用上总是反映扬程偏小,一般扬程我选到20多米,总觉得小,可能对各种沿程及局部损失计算不全吧,各位选泵是否至少都是30米以上的?这样打入5米以上的富裕量保险系数也高些,另外冷却水泵并联不宜超过三台(设计技术措施上说的)可我觉得它并没有说这样并联流量衰减到底是多少,保险点的做法是一对一的系统,即一台泵对一台塔对一台制冷机(一定要跟暖通专业确认制冷机的扬程损失),不管他循环水管要多少根要占多少地方,否则如果管道并联或者泵并联或者冷却塔并联都不好计算出实际流量的衰减和实际沿程局部损失,这样造成选泵的极大的不精确性,除非把泵流量扬程都放大很多,要不除非你有时间去精确计算和研究实际流量衰减和各项损失,各位在设计冷却循环水时都是怎么做的?
ling947180
2007年08月05日 00:42:53
2楼
多谢各位共享!
回复
lhboy2000cn
2009年07月29日 09:58:34
3楼
我觉得对于新建的系统,多泵并联不用计算流量衰减。关于水泵扬程的计算,逐段计算管道的沿程和局部损失,注意流量的变化, 同时考虑5-10%的安全裕量。对于冷却循环水流量较大的系统,不可忽视局部的阻力损失,有时可能是严惩阻力损失的2-3倍。
回复

相关推荐

APP内打开