比如:G0.5-0.2XX-XX-XX---------XX-XX-XXVT2-0.1都带表什么意思?实际配筋用什么数值?箍筋0。5 和0。2到底什么意思?实际配是不是配0。6(0.5+0.1)???请设计院高手问
比如:
G0.5-0.2
XX-XX-XX
---------
XX-XX-XX
VT2-0.1
都带表什么意思?
实际配筋用什么数值?
箍筋0。5 和0。2到底什么意思?实际配是不是配0。6(0.5+0.1)???
请设计院高手问
2楼
高手快来啊
回复
3楼
G0.5-0.2表示箍筋加密区为0.5,非加密区为0.2,VT表示受扭钢筋面积
回复
4楼
G0.5-0.2 指配箍率
XX-XX-XX 上部钢筋
---------
XX-XX-XX 下部钢筋
这个SATWE说明书里很详细
回复
5楼
说明是老的啊
回复
6楼
上面是我举的例子,实际很多都是前后一样的
P。S。 G0.5-0.5
那是为什么?难道加密和不加密一样配?
回复
7楼
G0.5-0.5,是非加密区按两个数值取大配,而加密区在设置参数的时候就已经定了,和这没关系,另外柱子刚好相反,所得值是加密区.
回复
8楼
VT2指纵向钢筋中承担受扭作用的钢筋面积
回复
9楼
看上面的解释都不准确详细,我做个总结
对你的问题解释下下:
G0.5-0.2 ----0.5是按照计算参数里面指定的间距(一般默认100mm)计算的箍筋加密区的配筋面积,既是100xb的混凝土面积里面的钢筋面积,0.2也是按照这样计算,不过是非加密区的面积,特别注意配筋时候非机密区(如果间距取200mm的话)其实应该配0.4的。
XX-XX-XX
---------
XX-XX-XX
VT2-0.1 ---按照抗剪和抗扭计算的箍筋的大值,特别是边梁一般会输出这一项。
回复
10楼
9楼正解!高手
回复
11楼
这个可以详查软件帮助就可以知道了,要就知道如何利用已有帮助啊,实在不懂就可以查看技术手册,这是很简单的问题,学会学习才很重要,否则很难有所进步的
回复