消防管道水压试验
tianshi2008
2007年07月25日 17:22:04
只看楼主

河北03定额喷淋管道安装只包含一次水压试验,而实际施工过程一般打2~3次甚至更多,请问各位同行:做预算时这部分工程量按几次做?什么规范上有相关规定?

河北03定额喷淋管道安装只包含一次水压试验,而实际施工过程一般打2~3次甚至更多,请问各位同行:做预算时这部分工程量按几次做?什么规范上有相关规定?
免费打赏
a13920120500
2007年07月25日 17:34:29
2楼
与业主协商解决
回复
tianshi2008
2007年07月26日 08:58:51
3楼
如果是投标呢,一般按几次试验比较合适?
回复
zhangnianchun
2007年07月26日 09:49:33
4楼
定额规定得只有一次得费用,你实验多次得分清原因,因为建设方得原因变更增加得实验需要记取费用,如果因为自己得原因施工不合格得返工实验不能记取得
回复
tianshi2008
2007年07月26日 15:49:33
5楼
一般施工监理都要求管道安装完打一次,系统安装完后再打一次,我查了相关验收规范怎么都没有相关规定呀?谁能解释一下呀!
回复
qzlmsd97027
2007年07月26日 16:53:40
6楼
水压试验第一次已经含在定额内不计,第二次开始可计,
回复
tianshi2008
2007年07月27日 12:30:10
7楼
谢谢!明白了
回复
shjzj1018
2007年07月27日 13:26:31
8楼
不知道你用的什么软件要是 神机的话 我想你可以适当调整 含量 这一项含量高了相应的次数就多但是打印出来的次数只有一次!