反渗透方面的问题
yuguo702
yuguo702 Lv.2
2007年07月25日 15:15:12
来自于纯水系统
只看楼主

有一个问题请教大家,反渗透进水的pH值是7-8之间,可是反渗透产水的pH值却是5-6之间,为什么会产生这种现象,还有,怎样解决阿

有一个问题请教大家,反渗透进水的pH值是7-8之间,可是反渗透产水的pH值却是5-6之间,为什么会产生这种现象,还有,怎样解决阿
hhui96
2007年07月26日 13:37:54
2楼
有没有水质报告
回复
zhang1975zzy
2007年08月01日 16:58:45
3楼
反渗透膜去除气体能力差,出水中含有大量的CO2,一般一级出水后加:1、除碳器,2、膜气泡膜,3、加碱调节。这三种方法原理不一样,效果不一样,成本也不一样。
回复
yuguo702
2007年08月10日 09:00:47
4楼
这套反渗透的效果很差,35吨的系统现在只能出水15吨左右,用了海德能膜商推荐的清洗方法也只能洗到21-22吨,且只能维持几天,压差洗不下来,一段二段都有0.5mpa左右,现在一个月就要洗一次膜。这套反渗透为一级二段,一段四只管,二段两只管,每只管六只膜,产水pH现在只有5了,二氧化碳的影响会这么大吗?还有,请各位高人指点下现在这种情况该怎么解决。
回复
tanoys
2007年08月10日 09:32:23
5楼
我的联系方式QQ:35243720 13052325160 可以联系,帮您分析一下
回复
qing_yun113
2007年08月11日 10:48:26
6楼
反渗透的相关知识http://www.tgnet.cn/Info/Geips/DiscourseList.aspx?no=000700040003
回复
qing_yun113
2007年08月13日 15:45:48
7楼
不知道有没有找到你想找的
回复
zxhua2045
2007年08月14日 13:49:29
8楼
二氧化碳影响的可能性比较大,至于产水量下降的问题,要从根本上解决问题的话还是得加强预处理!
回复
zhang1975zzy
2007年08月21日 09:21:03
9楼

二氧化碳的不会影响你上面说的东西,反渗透出水PH值为5也是正常,我猜想你的原水应是深井水吧,必须有原水水质报告,改造预处理。再运行你的膜可能就是坏了再也洗不出来了。加紧处理吧。
回复
alex-0808
2007年08月28日 20:45:08
10楼
原水中的碱度有多少,碳酸根和碳酸氢根的浓度会影响到反渗透产水的PH值,在预处理中一般无法去除,经过反渗透以后会转化成二氧化碳,出水PH值在5也算正常。
回复
gpsgs1979
2007年10月05日 10:23:06
11楼
本人极为同意10楼的说法!改造预处理吧!
回复

相关推荐

APP内打开