请教并联机
yuyuokx0
yuyuokx0 Lv.2
2007年07月25日 12:48:51
来自于制冷技术
只看楼主

我想请教一下压缩并联机组去掉减震管采用硬连接以后会产生什么样的后果

我想请教一下压缩并联机组去掉减震管采用硬连接以后会产生什么样的后果
免费打赏
北冰洋
2007年07月25日 14:19:15
2楼
描述的如此节约?!你指的是按在哪里的减震管?什么压缩机?
活塞机震动较大,机组功率大的话,还是应该加减震管的。
涡旋压缩机一般不用减震管,但管路设计时需考虑通过管路的合理布置来吸收压缩机震动。
回复
yuyuokx0
2007年07月26日 12:56:46
3楼
减震器就是压缩机排气出口后要连接一个单项阀然后在连接一个减震器,现在我们想省略减震器采用硬连接不知道行不行的通,网上也没 有找到相关资料.我们的压缩机是比泽尔6H-25.2三台并连
回复
北冰洋
2007年07月26日 16:19:00
4楼

活塞机最好还是按上减震管吧,通过管路七拐八扭的来吸收震动的做法因人而异。
回复
狠一点
2007年07月26日 16:32:20
5楼
活塞机应该装减震管
回复
sun_ma2005
2007年07月28日 14:27:58
6楼
活塞的并联一般都要加避振管,螺杆压缩机振动小一般不用加避振管.涡旋压缩机不用加避振管.活塞压缩机如果不加避振管,那你就得放一个焊工在现场,准备随时补焊
回复
h1982jc
2007年07月30日 19:09:53
7楼

哈哈,我看最好是装个减震的简单点,即使是小的斡旋机也要考虑到底座是不是很稳,不够稳的话也要装的
回复
gxqccp918
2009年05月26日 13:22:35
8楼
活塞压缩机,最好安装软管,且软管一定要与压缩机曲轴平行。否则将失去减震的效果
回复
wzmrainbow
2009年07月13日 13:07:56
9楼
最好安装,如果你不想让冷媒在短时间释放的话!!
回复
cqdx2000
2009年07月18日 23:50:51
10楼
不装的后果就是系统振动大,系统漏的可能性增大
回复
wzmrainbow
2009年07月23日 09:14:25
11楼
经验证明装了减震管都有可能泄露,何况不装??!!
回复

相关推荐

APP内打开