各位大虾高手帮忙,刚做得一个工程,布置图见附件,水泵与管道有弹性接头隔开,水泵不振动,循环水泵在工频工况下出口蝶阀开30%以上泵出口管道振动大,出口蝶阀后水流噪音大,水泵出口的支架改为固定架也没有好转,实在没有办法解决了,请帮助增加不上附件,文字描述吧 水泵出口依次是 大小头 弹性接头、双瓣式止回阀 电动蝶阀DN450 母管DN700 ,分支管与母管直角连接,蝶阀出口距离母管400mm。[ 本帖最后由 abc2020abc 于 2012-11-21 09:48 编辑
各位大虾高手帮忙,刚做得一个工程,布置图见附件,水泵与管道有弹性接头隔开,水泵不振动,循环水泵在工频工况下出口蝶阀开30%以上泵出口管道振动大,出口蝶阀后水流噪音大,水泵出口的支架改为固定架也没有好转,实在没有办法解决了,请帮助
增加不上附件,文字描述吧 水泵出口依次是 大小头 弹性接头、双瓣式止回阀 电动蝶阀DN450 母管DN700 ,分支管与母管直角连接,蝶阀出口距离母管400mm。
[
本帖最后由 abc2020abc 于 2012-11-21 09:48 编辑 ]
2楼
以前热力有种说法。调节工况好的时候管道会有响声。
回复
3楼
你的水泵扬程会不会过大了?过大确实会引起震动。
回复
4楼
可能是水泵参数选配有问题,偏大。
最好有详细参数。(水泵的,设备的,管程总长等)
回复
5楼
看不到附件,可能是止回阀的问题,止回阀和蝶阀之间的距离是不是太近了
回复
6楼
我家里用的取暖器也存在这个问题。
市消防局提醒,
取暖器温度高,还有反光板,长时间靠近可燃物,可能造成物品炭化从而引发火灾,取暖器应放置在不易碰触的地方,如墙角或靠墙处,背面离墙20厘米左右,同时远离可燃物。
回复
7楼
扬程过大,流量过大,以前如果没有发生过异响声,那就检查阀门情况
回复
8楼
路过!学习学习!
回复
9楼
1、水泵是否按照规范进行?
2、水泵进出口连接使用软接,底座安装橡胶垫,这些防护是必须的。
回复
10楼
我们这边新建的换热站也遇到了类似的问题,震动厉害,影响周围居民的正常休息,希望高手们帮忙分析,学习中。。。
回复
11楼
学习了,谢谢
回复