我在工地看到,板中配了2根14的钢筋而设计图上写的是未注明的加强筋是2根16的(板上可能没有墙) 请大家解释一下关于加强筋的问题好吗,比如什么时候配,怎么配,配了之后能不能在上面做墙啊?
我在工地看到,板中配了2根14的钢筋而设计图上写的是未注明的加强筋是2根16的(板上可能没有墙)
请大家解释一下关于加强筋的问题好吗,比如什么时候配,怎么配,配了之后能不能在上面做墙啊?
2楼
支持楼主!!谢谢你分享资料!!
配了之后不能在上面做墙,做墙的话,板下仍需设计钢筋混凝土梁。
回复
4楼
可以做轻质填充墙,暗梁不作为板的支承边,仅仅支承暗梁上的集中力或线荷,计算的暗梁宽度可取钢筋布置宽度+板厚,忽略板本身的受力均布筋。当然如果荷载过大,可能暗梁端部的抗剪有困难,这时可加厚楼板或设置明梁(次梁)。
回复
5楼
加筋应和墙垂直方好,如果是长宽比较大的板,理论上平行短边加强,但局部加筋不如整体加强,验算。
总之规则的矩形板,局部加筋纯属浪费。更关键的是麻痹设计师的思想。
我认为加筋只用于如下部位:
洞口边加强,洞口边补强,有高差错开的楼板处,变板厚处,大板支座带1个柱子,大板支座带2个柱子且柱子之间无明梁,其他需要的情况。
回复
6楼
。
加筋应和墙垂直方好,如果是长宽比较大的板,理论上平行短边加强,但局部加筋不如整体加强,验算
支持后面一句的说法,但是怎么是加筋加在垂直墙的方向呢?俺不理解,若垂直墙加且不是满布置加筋了?
回复
7楼
关于板上隔墙可以参考我这个帖http://co.163.com/forum/content/1790_458281_1.htm
我倾向于等效成均布荷载计算,这样受力筋配置也清晰明了。当然,具体问题具体分析,还是要结合实际情况。
另提醒,对于用程序计算,对于梁,还是有一些经验设计师要自己体会。
回复
8楼
一般楼板的受力是双向的,承载力是很高。如果板上有墙,应化为均布荷载来计算,墙下加筋有害无益。
回复
9楼
板内加强筋是为上面的墙服务的,有墙相当与板上有集中线荷载,故板底需要加强,
回复