用ABB的软起有问题的,请跟贴。我们来讨论解决!
tideli
tideli Lv.2
2007年07月24日 17:14:19
只看楼主

PSS/PST(B)在设计及调试中,现场运行中,有任何疑问都来说说!我们讨论一些解决方案。

PSS/PST(B)在设计及调试中,现场运行中,有任何疑问都来说说!我们讨论一些解决方案。
免费打赏
yjig
2007年07月24日 19:47:58
2楼
1、如果不用旁路,软起产生的谐波对电机的影响程度?
2、如果负载不重,Y/△能够启动,用软起的好处?是否必要?
回复
wdywzy
2007年07月24日 21:33:50
3楼
将来要用ABB的产品学习一下.
回复
rencom886@co163
2007年07月24日 21:53:54
4楼
2楼的问题很好,进来听听
回复
gsd-abb
2007年07月25日 02:39:53
5楼
ABB的软启动质量很不好!
功率越大越明显!很容易烧可控硅!而且售后还不包!很郁闷~
国产和平仿ABB的,但是质量却比ABB的好!~~
回复
tideli
2007年07月25日 15:06:58
6楼
2楼的问题:1,如果不用旁路,可控硅在始终导通中整流产生的谐波对配电系统有影响,某些敏感的器件会有损坏,电容器组受损更容易。但电机应该不会有多大损害。
2,看预算成本和变压器容量确定有无必要,毕竟软起爬坡的平缓性好些且节能。

5楼:软起质量好坏看大家的认知程度。从2005年开始PST(B)的质量已经很优秀了。ABB一致强调正确的选用,上端的短路保护一定要用快速熔断器,而国内塑壳滥用,如出现电机堵转或触发异常造成可控硅烧毁,老外肯定不会买这样的单的。所以只要用其标准方案,出现问题ABB肯定负责。
和平软起来自温州,仿ABB十年前的PSD产品,如果大家肯用,也算是民族产业的荣誉了。
回复

相关推荐