高层建筑转换梁偏轴情况的抗偏梁与水平加腋
无间道
无间道 Lv.18
2012年11月20日 14:59:34
只看楼主

提要对于高层建筑框支柱转换梁、剪力墙三者中心线偏轴的情况,为了较彻底地消除偏心的影响,本文初步提出采用“抗偏梁”的结构布置概念和设计方法,及水平加腋构造措施联合使用,并讨论了对应的近似计算方法。它们还可以被推广到普通框架的梁柱偏轴处理中.

提要
对于高层建筑框支柱转换梁、剪力墙三者中心线偏轴的情况,为了较彻底地消除偏心的影响,本文初步提出采用“抗偏梁”的结构布置概念和设计方法,及水平加腋构造措施联合使用,并讨论了对应的近似计算方法。它们还可以被推广到普通框架的梁柱偏轴处理中.
127a6c3d0f14cb060cc5.pdf
374 KB
立即下载
qjy709626521
2013年09月27日 12:45:10
2楼
下来看看,谢谢楼主。
回复
foyichen
2014年12月10日 09:59:57
3楼
这个是不是考虑附加的剪力和弯矩的结果啊
回复
py1101
2014年12月10日 12:41:08
4楼
一个很好地思路,难以精确计算啊
回复
langchenglc
2014年12月10日 17:25:27
5楼
楼主终于不收土木币了