请问喷淋系统严重,中危,仓库II级可以共用一个系统吗?
rain168
rain168 Lv.3
2012年11月20日 11:45:15
只看楼主

如题[ 本帖最后由 rain168 于 2012-11-20 13:19 编辑 ]

如题

[ 本帖最后由 rain168 于 2012-11-20 13:19 编辑 ]
免费打赏
国标给排水
2012年11月20日 22:45:14
2楼
可以,选水量最大者作喷淋泵流量!
回复
zxhccc
2012年12月23日 10:14:36
3楼
1、保护建筑物不同功能区域的自动喷水灭火系统宜采用各自独立的报警阀。
2、不同危险等级的区域可以共用一个管道系统。
3、水泵扬程及流量以最大危险级计算、确定。