二级负荷的电源问题
jiangxiao1985
2007年07月23日 19:12:29
只看楼主

请问GB50052-95里2.0.6条的,二级负荷供电问题,宜由两回线路供电。这里的两回路是指什么?一定是双电源吗?还是同一个变电站出来的两路10KV?还是引自两台10/0.4KV变压器就行

请问GB50052-95里2.0.6条的,二级负荷供电问题,宜由两回线路供电。这里的两回路是指什么?
一定是双电源吗?还是同一个变电站出来的两路10KV?还是引自两台10/0.4KV变压器就行
免费打赏
jiangxiao1985
2007年07月24日 16:49:23
2楼
为什么没人回答我的问题哦,郁闷,等着救命啊
回复
zdd37355
2007年07月24日 17:20:52
3楼
可以是发电机啊也可以是两路电源,不同的高压回路的线路,一个变电站可以但是必须是两个回路
回复
dancerlee
2007年07月25日 11:19:57
4楼
我的理解是同一110kV或220kV,10kV侧的不同母线引出
但我发现很多人做的都是引自两台10/0.4KV变压器就行
规范说的太笼统
我也不知道哪个是对的
望高手解答
回复
dreamshenzhen
2007年07月25日 11:33:31
5楼
其实关于二级负荷的定义应当拆开为两个,一个是二级负荷用户;另外一个是二级负荷用电设备,这个在技术措施2003中已经有很好的体现了,可以自己看一下技术措施,体会一下。
回复
dreamshenzhen
2007年07月25日 11:57:56
6楼
其实关于二级负荷的定义应当拆开为两个,一个是二级负荷用户;另外一个是二级负荷用电设备,这个在技术措施2003中已经有很好的体现了,可以自己看一下技术措施,体会一下。
回复
jiangxiao1985
2007年07月25日 12:56:50
7楼
谢谢大家,还是望更多高手能发表下意见,让我们更了解透彻些
回复

相关推荐