某单位在郊区的办公小区,平时上班100人,打算采用格栅井+调节池+埋地式一体化污水处理设备后排到野外低洼处,请问在这之前是否有还要设置化粪池(距离也不远,才20m)?本人新手,小设计公司,没人带...请赐教
某单位在郊区的办公小区,平时上班100人,打算采用格栅井+调节池+埋地式一体化污水处理设备后排到野外低洼处,请问在这之前是否有还要设置化粪池(距离也不远,才20m)?本人新手,小设计公司,没人带...请赐教
32楼
谁有这方便的资料或者样本,发一份给我看看,可好,谢谢
回复
33楼
100人,污水产生量小、水质简单,排水管线短,方案中已有预处理,可以不设化粪池。但方案中有些不明白,如:
1、格栅集水井后为什么要加调节池,集水井也可以起调节作用;
2、集水井去调节池是重力流还是提升,如果是重力流,则2个池可以合建,如果是提升,那么调节池去一体化生化装置,又需提升的话,运行电费增加。
回复
34楼
需要设置,化粪池出来的水才能进中水处理设施。
回复
35楼
多谢各位高手指教,我跟甲方也说了下,还是加化粪池比较好。
回复
36楼
学习学习哈。。。对这方面哈是停留在学校学到的呢。。。
回复
37楼
学习了,同意9楼的说法
回复
38楼
当然要加化粪池了!
这是必不可少的,否则一体化污水处理设备就是化粪池了!!
回复
39楼
不设化粪池以后格栅井是化粪池,堵塞会要经常清理。并且后续处理设备负荷大,很难完全降解,出水达标困难。
回复
40楼
我们一般做的都是要加化粪池再进一体化污水处理设备的。
回复
41楼
我做过一个项目 不过是方案 没有加化粪池和隔油池 直接排至一体化处理 最后进入氧化塘的, 如果建化粪池和隔油池的话,那不是要定期清理,造成后续的麻烦,难道一体化处理的污水来水有要求???
回复