后置埋件使用M12通长穿丝固定在360砖墙是否可以
风中的海鸥
2007年07月22日 22:09:02
只看楼主

最近一个朋友施工了一个玻璃幕墙工程,原建筑设计立面为通长幕墙窗,后经协商改为大面积玻璃幕墙,由于建筑结构设计时结构梁外又加了360墙体,因此后埋件无法固定在钢筋砼梁上,于是采用M12通长穿丝在墙内侧用100*6(宽*厚)钢带沿砖墙固定,外侧直接固定100*100角码,简图如下(未按比例画):现在有两个问题请教:1、此施工方法是否符合国家规范?2、如何计算承载力或受力分析?

最近一个朋友施工了一个玻璃幕墙工程,原建筑设计立面为通长幕墙窗,后经协商改为大面积玻璃幕墙,由于建筑结构设计时结构梁外又加了360墙体,因此后埋件无法固定在钢筋砼梁上,于是采用M12通长穿丝在墙内侧用100*6(宽*厚)钢带沿砖墙固定,外侧直接固定100*100角码,简图如下(未按比例画):
现在有两个问题请教:
1、此施工方法是否符合国家规范?
2、如何计算承载力或受力分析?

1185113340934.jpg

免费打赏
45181116
2007年07月25日 13:39:26
2楼
砖墙是明令禁止固定受力的!
象上图这种情况,个人还是保留意见!

实在没有办法的情况下还是可以建议:从梁底伸出钢角码固定,当然这部分要通过验算才行。

回复
fl.liang
2007年07月25日 14:50:43
3楼
以上方法大量使用是不妥的,建议在360墙上加一道压顶梁,后置埋件打在压顶梁侧面
回复
zuozuo6087
2007年08月08日 15:20:46
4楼
同意三楼的说法,或许可以加钢梁啊。
回复
yangwen6
2009年03月10日 16:36:20
5楼
建筑的失误啊,我原来也碰到过这样的建筑师,梁在外围,结果建筑要做连层窗户,竟然说要把我的梁打断供他窗户穿过,真垃圾。。
回复
yangwen6
2009年03月10日 16:37:17
6楼
有了墙体为何还要做幕墙?
回复
lanshuizhu_2004
2009年03月10日 16:50:12
7楼

我也觉这个办法才是比较实在的