消防难题,怎么办?
lanzhi919
lanzhi919 Lv.2
2004年10月14日 12:05:58
只看楼主

各位同盟,小妹现在遇到了很大的困难,图都出了,但不好交图,该怎么办?是这样的,我现在做一个工业园消防总平面设计,生产塑料管,内有厂房(48.0*24.0,两层),宿舍楼(三层,13.0*40.5),仓库(两层25.0*50,两层),以及办公楼,(30.2*15,两层),我做的总平面中接出的总管为300(我是稍微放大了点),但现在甲方说别人消防队告诉他们只要80的管子接入就够了!而且别人水厂只给开80的口子,所以甲方担心按图纸验收的话会通不过。以各位经验,大概要留多大的管子?

各位同盟,小妹现在遇到了很大的困难,图都出了,但不好交图,该怎么办?是这样的,我现在做一个工业园消防总平面设计,生产塑料管,内有厂房(48.0*24.0,两层),宿舍楼(三层,13.0*40.5),仓库(两层25.0*50,两层),以及办公楼,(30.2*15,两层),我做的总平面中接出的总管为300(我是稍微放大了点),但现在甲方说别人消防队告诉他们只要80的管子接入就够了!而且别人水厂只给开80的口子,所以甲方担心按图纸验收的话会通不过。以各位经验,大概要留多大的管子?
免费打赏
pretty2000
2004年10月14日 12:20:56
2楼
我做的时候生活给水管是80,消防150,污水200,雨水300

要想改动是不是你们单位再给张变更单就可以了....
回复
jy3z
2004年10月14日 17:18:03
3楼
给水总管的管径80太小,作为室外消防用水管径最小不应小于100。
回复
mage780705
2004年10月14日 19:15:31
4楼
消防管径最小也是100,不过你的管径也有点太大了
回复
zjf2002
2004年10月14日 19:23:29
5楼
300的管道不是稍微放大了点,而是大了好多!
室外消防用水量约20 ,室内10,共30,考虑一些生产用水150-200的管道足够。
如有喷淋200-250也够了!
80太小了,别人水厂只给开80的口子也可以,你可以设消防水池。
回复
碧水
2004年10月14日 21:55:35
6楼
室外消防管道最小管径DN100,具体引入管管径大小应根据你的厂区生产生活用
水量(考虑是否有地下水池问题),并复核室外消防用水量来确定。
回复
waiting119
2004年10月15日 09:49:27
7楼
只给DN80就得水池容量做足,室内外消防都得算,生产塑料管估计还得自喷。另
外做室外消防泵。
回复
dushengqiang
2004年10月15日 10:13:21
8楼
同意5楼的意见!
回复
piao1981910
2004年10月15日 11:37:29
9楼
我是做消防施工的,一般情况下,总平面图上接的管子,一般都在DN150,消火
栓管是DN100,但是有时候会遇到某种情况,一般都需要一点余量了!
回复
zhuyudong252
2004年10月15日 13:23:28
10楼
用环网给水,消防给水和一,估计150mm,就够了!
回复
lanzhi919
2004年10月15日 15:28:27
11楼
各位猜猜最后的结果是怎么样的,甲方放弃待建建筑的消防,说以后再考虑,为
的是降低管径,所以现在我得重新改图了,还是他老大!谢谢各位的HELP!