2800KW电机启动
wuqiaohan
wuqiaohan Lv.3
2007年07月22日 17:05:55
只看楼主

2800KW电机如何启动好?需何开关柜?

2800KW电机如何启动好?需何开关柜?
免费打赏
cl.zhang
2007年07月27日 09:13:58
22楼
这么大功率的电动机,肯定是高压三相电机,大流不是太大,真接启动就行了!
回复
wwq02106
2007年07月27日 09:58:29
23楼
回复
xlhwzq
2007年07月27日 11:23:42
24楼
每搞过,我学学
回复
加菲猫
2007年07月27日 11:29:39
25楼
回复
hys_nc
2007年07月27日 13:55:19
26楼
高手。。学习一下!!
回复
despechelor
2007年07月27日 15:24:50
27楼
假如是低压电机的话那又怎么启动呢?
回复
lyq13703983100
2007年07月27日 15:32:02
28楼
非常感谢!!
回复
ziliaoshi_1
2007年07月27日 17:10:58
29楼


是真不知道还是故意来捣乱的。有这么大功率的低压电机吗。
回复
guoyong1980
2007年07月27日 18:08:10
30楼


你别先想怎么启动 想想怎么给电机供电先
回复
54yx
2007年07月27日 18:18:38
31楼
用高压液态软启动装置,固态太贵。如果是整个项目里面的一个大电机的话,那么高压柜和成套的微机综保系统以及直流屏可以共享厂区开闭所里的一套,软起柜可以放开闭所里也可以放厂房内配电室里;假如是单独成系统的话,那就需要进线柜、PT柜、出线柜、软起柜还有相应的直流屏。另外如果电机是同步机还需励磁柜,不过2800的一般是异步机,是压缩机吗?
-把27楼拖出去喂狗。