2800KW电机启动
wuqiaohan
wuqiaohan Lv.3
2007年07月22日 17:05:55
只看楼主

2800KW电机如何启动好?需何开关柜?

2800KW电机如何启动好?需何开关柜?
免费打赏
powerlight
2007年07月26日 11:00:20
12楼
我估计也是高压电动机
回复
wuqiaohan
2007年07月26日 11:09:08
13楼
是高压同步电机
回复
简单信
2007年07月26日 12:22:27
14楼
这么大的电动机应该采取高压开关柜KYN28-10Z与高压软启动柜联合控制,并加微机保护装置.
回复
lingxuct
2007年07月26日 13:01:14
15楼
同步电机只要把励磁柜失磁信号引到高压(跳闸)就可以了。
回复
yjxzl
2007年07月26日 15:06:15
16楼
我们单位6KV 1300千瓦和1700千瓦同步电机各一台,是用真空开关直接启动的,使用近两年了,没有发现不妥。
主要看变压器的容量和拖动负荷的性质来决定启动方式。
回复
lidongsheng908
2007年07月26日 15:17:26
17楼
2800KW电机如何启动好?需何开关柜?
电压等级是多少?额定电流是多少?根据电网容量大小来确定是否采用降压启动.我厂5500KW电机采用水电阻降压启动,运行良好.
回复
pridehome
2007年07月26日 16:24:25
18楼
次电机为高压电机,电流约为162A,那么二次侧电流保护的电流值为8.1A,所以根本不需要软起,直接启动没有任何问题
回复
yangyou520
2007年07月26日 17:52:16
19楼
2800kw电机(三相异步电动机)不是6KV就是10KV,用KYN-28中置式(真空断路器)开关柜,加微机型综保,直接全压起动。呵呵 说得好!
回复
shuaissff
2007年07月26日 18:53:25
20楼


高手啊 应该是这么一回事
回复
xys720812
2007年07月26日 20:16:20
21楼
6KV-10KV这么高电压马达听过,但真的无见啊,能给张图片睇下吗,它是用什么做绝缘啊,用绝缘油吗,谢谢,请教下小弟。