2800KW电机启动
wuqiaohan
wuqiaohan Lv.3
2007年07月22日 17:05:55
只看楼主

2800KW电机如何启动好?需何开关柜?

2800KW电机如何启动好?需何开关柜?
免费打赏
koko333
2007年07月23日 15:56:28
2楼
软起动器降压起动
回复
wuqiaohan
2007年07月25日 16:35:41
3楼
软启动不用直流屏可以吗?
回复
klmy1974
2007年07月25日 18:50:17
4楼
肯定是要软启动~要不然启动电流太大了~压降也很大
回复
a5223614
2007年07月25日 20:23:31
5楼
到现在才知道我懂的太少了.可以说是对电气什么也不懂#75
回复
lingxuct
2007年07月25日 20:41:37
6楼
2800kw电机(三相异步电动机)不是6KV就是10KV,用KYN-28中置式(真空断路器)开关柜,加微机型综保,直接全压起动。
回复
tcchezhong
2007年07月26日 08:08:00
7楼
超过2MW了,要有纵差保护。
一般这么小的电动机,可以直接启动。
回复
姜振祥
2007年07月26日 08:46:27
8楼
2800kw电机(三相异步电动机)不是6KV就是10KV,用KYN-28中置式(真空断路器)开关柜,加微机型综保,采用星角转换启动
回复
dddnrw
2007年07月26日 08:57:16
9楼
这么大容量电机,用来干什么的,军工厂的?
回复
ymkmqv
2007年07月26日 09:18:03
10楼
在水泥制造用的那个旋窑吧
有直接启动也有变频软启的,看你所处的电网容量了
回复
lsb158
2007年07月26日 10:01:34
11楼

同意
回复