对于是选取楼层剪力差方法还是节点地震作用CQC组合方法,看到两种说法:一种是说计算位移比时选取楼层剪力差法,其他位移计算时选取节点地震作用CQC方法;另一种是有明显楼层定义时选取楼层剪力差法,无明显楼层定义时选取节点地震作用CQC方法。哪种说法是对的?希望得到前辈的指点!
对于是选取楼层剪力差方法还是节点地震作用CQC组合方法,看到两种说法:一种是说计算位移比时选取楼层剪力差法,其他位移计算时选取节点地震作用CQC方法;另一种是有明显楼层定义时选取楼层剪力差法,无明显楼层定义时选取节点地震作用CQC方法。哪种说法是对的?希望得到前辈的指点!
2楼
第二种说法是对的,无明显楼层定义时(例如大空间的体育场,飞机候机厅等)不适合用规定水平力。。。具体可以看下SATWE的说明书
回复
3楼
请高手赐教
回复
4楼
楼层剪力差方法是个什么方法?
回复
5楼
楼层剪力差方法是个什么方法?
回复
6楼
剪力差法是底部剪力法?
回复
7楼
求高手解答啊
回复
8楼
何为“规定水平力”?10版《高规》3.4.5条文解释给出了详细定义:扭转位移比计算时,楼层的位移可取“规定水平地震力”计算,由此得到的位移比与楼层扭转效应之间存在明确的相关性。“规定水平地震力”一般可采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心。水平作用力的换算原则:每一楼面处的水平作用力取该楼面上、下两个楼层的地震剪力差的绝对值;连体下一层各塔楼的水平作用力,可由总水平作用力按该层各塔楼的地震剪力大小进行分配计算。结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。
回复
9楼
学习了,学习了,学习
回复
10楼
两个都是对的,规定水平力就是计算扭转位移比的
回复
11楼
谢谢分享。
回复