今天看到反渗透装置中高压泵前面的低压保护开关面板上的两排刻度下面写着DIFF 和RANGE,不知道是 什么意思?希望大伙不吝赐教!
今天看到反渗透装置中高压泵前面的低压保护开关面板上的两排刻度下面写着DIFF 和RANGE,不知道是 什么意思?希望大伙不吝赐教!
2楼
RANGE是你设低压值的范围,你如你的低压值从0psi~30psi
DIFF是回差值,比如比如低压报警0.05BAR,DIFF是0.05BAR,那0.05BAR时低压警报发生,O.1BAR低压警报可以复位
回复
3楼
谢谢楼上,学了不少东西
回复
4楼
非常感谢
回复
5楼
谢谢!学习了!一直不明白的问题!
回复
6楼
受益中,感谢
回复